Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage zur Regeltechnik.

Ich möchte einen Wasserzulauf über einen Schieber regeln.
Den aktuellen Wasserdurchlauf bekomme ich über ein Analog Signal.
Das Rohr hat ein Durchmesser von 1000 mm.
S7 315 Steruerung.

Das ist ja alles nicht so schwer, über ein Puls - Pauseverhältnis lässt sicher der Schieber leicht regeln.

Mein Problem ist das sich ein Puls im unteren Bereich des Wasserrohr kaum zu einer Messerwertänderung führt. Im mittleren Bereich jedoch nur ein kurzer Impuls massive Auswirkungen hat.

Währe nett wenn ihr mir einen Tipp geben könnt.
Mit der Regeltechnik hatte ich schon sehr lange keine Berührungspunkte mehr :-/ .

Danke
 
Was hälst Du davon:
Rückführung Stellsignal 0...100%. Dein KP wird so berechnet: (Absolutbetrag von Stellsignal - 50) * 0.1 + 10.
Dein KP ist dann minimal 10 = größter Einfluß des Schiebers bei 50% Offen
maximal ist er 15 bei Schieber zu oder offen. Falls das nicht reicht andere Summanden / Faktoren nehmen.
Diese Angleichung ist linear, ich weiß und sollte eigentlich im Verhältnis der Länge der Sehne sein die die Schieberkante mit dem Rohrquerschnitt bildet. Falls Du Lust hast kannst Du ja die Formel des Kreisausschnittes dafür nehmen.
 