Counter im OB35 Problem

noeppkes

Level-1
Beiträge
150
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte für gewisse Zeitsteuerungen einen Counter im OB35 laufen lassen.
Dieser läuft bereits.
Ich wollte jedoch seinen Bereich einschränken auf 0 ... 1000

Das habe ich folgendermaßen probiert:

L "Counter"
+ 1
T "Counter"

L "Counter"
L 500
>I
= "Relais 2"

L "Counter"
L 1000
==I
L 0
T "Counter"
 
Lade und Transferoperationen sind nich VKE abhängig!

L "Counter"
+ 1
T "Counter"

L "Counter"
L 500
>I
= "Relais 2"

L "Counter"
L 1000
==I
SPBN M001

L 0
T "Counter"

M001: NOP 0
 
Ob 35

noeppkes schrieb:
Hallo,

ich möchte für gewisse Zeitsteuerungen einen Counter im OB35 laufen lassen.
Dieser läuft bereits.
Ich wollte jedoch seinen Bereich einschränken auf 0 ... 1000

Das habe ich folgendermaßen probiert:

L "Counter"
+ 1
T "Counter"

L "Counter"
L 500
>I
= "Relais 2"

L "Counter"
L 1000
>=I
SPN weit // Wenn größer oder gleich wird kein sprung ausgeführt
L 0
T "Counter"
weit: Nop 0
 
Zurück
Oben