Hallo, habe hier einen Haubenofen, bei dem die Steuerung ausgetauscht wurde. Es sind oben Heizwicklungen eingelegt, insgesamt etwa 100kW.
Weiterhin befinden sich zwei Umlüfter sowie alle Temperatursensoren oben an der Decke des Ofens.
Ich steuere die Heizungen über Halbleiterrelais mit aufgesetzen Konvertern 0-10V/Impulsbreite und FB41 an.
In meinem Testaufbau (Halogenscheinwerfer als Heizquelle ) hat die Regelung auch gut funktioniert, bei den wesentlich trägeren Heizungen im Ofen schwingt der Regler aber deutlich über.
Beispiel: Sollwert 200°C, der Regler schwingt um +/- 40°C über, die Schwingungen werden zwar mit der Zeit kleiner, aber das dauert.
Ich habe mal versucht, ein wenig mit den Einstellungen bei "PID Control parametrieren" zu experimentieren. Den Proportionalbeiwert habe ich von 2 auf 1 heruntergesetzt und mal probehalber den D-Anteil mit eingeschaltet, aber es ist nicht wirklich besser geworden :???: .
Wenn man den Stellwert beobachtet, bleibt der selbst bei Überschreiten des Sollwerts um 3-4°C immer noch bei 100%, um sich dann irgendwann endlich abzusenken.
Wie wären bei so einer trägen Regelstrecke die besten Einstellungen? Der Regler muß nicht schnell arbeiten, da es hier sowieso um Heizvorgänge geht, die 1-2 Tage dauern können. Allerdings muß das Überschwingen deutlich weniger werden, da sonst die aufzuheizenden Teile in Mitleidenschaft gezogen werden...
Gruß
Holger
Weiterhin befinden sich zwei Umlüfter sowie alle Temperatursensoren oben an der Decke des Ofens.
Ich steuere die Heizungen über Halbleiterrelais mit aufgesetzen Konvertern 0-10V/Impulsbreite und FB41 an.
In meinem Testaufbau (Halogenscheinwerfer als Heizquelle ) hat die Regelung auch gut funktioniert, bei den wesentlich trägeren Heizungen im Ofen schwingt der Regler aber deutlich über.
Beispiel: Sollwert 200°C, der Regler schwingt um +/- 40°C über, die Schwingungen werden zwar mit der Zeit kleiner, aber das dauert.
Ich habe mal versucht, ein wenig mit den Einstellungen bei "PID Control parametrieren" zu experimentieren. Den Proportionalbeiwert habe ich von 2 auf 1 heruntergesetzt und mal probehalber den D-Anteil mit eingeschaltet, aber es ist nicht wirklich besser geworden :???: .
Wenn man den Stellwert beobachtet, bleibt der selbst bei Überschreiten des Sollwerts um 3-4°C immer noch bei 100%, um sich dann irgendwann endlich abzusenken.
Wie wären bei so einer trägen Regelstrecke die besten Einstellungen? Der Regler muß nicht schnell arbeiten, da es hier sowieso um Heizvorgänge geht, die 1-2 Tage dauern können. Allerdings muß das Überschwingen deutlich weniger werden, da sonst die aufzuheizenden Teile in Mitleidenschaft gezogen werden...