Hallo Leute,

ich bin schon fast am verzweifeln... Ich habe drei Siemens S7-200 CPU`s, verschiedene Typen. Es handelt sich um eine S7-222 AC/DC/RLY (Anschluß an 230V) , eine CPU 224 DC/DC/DC (24 Volt) und eine CPU 214 (auch 24 Volt).
Programmiert wird mit S7 MicroWin V3.2 bzw. V4.0.
Doch beim übertragen der Programme klappt einfach nichts mehr. Die CPU 222 macht überhaupt keine Probleme, die anderern wohl.
Als Schnittstelle stehen folgende Komponeten zur Auswahl: Simatic S7 PC Adapter USB oder auch ein serielles Kabel: PPI Kabel.
Ich habe schon versucht die Baudraten zu änderen, die CPU auszulesen, die Schnittstelle unter Step 7 V5.3 zu ändern u.ä., ohne Erfolg...

Könnt ihr mir einen Tip geben???

Viele Grüße
 
Mit der Step7 V5.3 wird es wohl nicht zum Erfolg führen. Dort kann nur MicroWin helfen. Die 4.0 muss mit allen CPU-Typenzurecht kommen. Ich würde zuerst mal das PPI-Kabel verwenden. Auf welche Baudrate ist dies eingestellt? Welche Baudrate ist bei der PG-/PC-Schnittstelle eingestellt? Wenn nur eine SPS direkt angeschlossen ist, dann ist es bei diesen Problemen wahrscheinlich, dass die Baudrate der SPS nicht mit der des Adapters/PCs überein stimmt. Einfach mal zwischen 9600 und 19200 komplett (Adapter-DIPs und PG-/PC-Schnittstelle) wechslen und versuchen. Um welchen USB-Adapter handelt es sich eigentliche (am besten MLFB-Nummer angeben)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau nach welche Adresse dein "PC" hat. Vielleicht überschneidet sich die Adresse mit einer der CPU's. Du mußt ausserdem die Startadresse beim Suchen von 1 weg angeben. (Standard ist glaube ich 2) Und wenn du dir nicht sicher bist welche Adressen deine CPU's haben immer Eine nach dem Anderen, nicht alle am PPI Netz.
So long MR.

Ach ja CPU's eventuell auf STOP stellen !!!
 
Danke Leute

Danke Leute,

ich habe das Problem mit der Übertragung der Programme bzw. Kommunikation gelöst. :-D :-D
Folgende Vorgehensweise, falls jemand vor dem gleichen Problem steht:

1. Anschluss des Siemens PC/PPI Cable (1PG6ES7 901-3BF21-0XA0)
(funtzt auch über Wandler PCMCIA auf seriell ;) ;) )

2. Rücksetzen der CPU`s auf Werkseinstellung (geht mit dem Tool wipeout.exe, das sich auf der MicroWin CD befindet)

3. Versuch eine Verbindung zur CPU aufzubauen bzw. ein Programm zu übertragen...

und dann sollte es klappen...


Übrigens setze ich sonst den Simatic S7 PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0) ein. Ich bin damit bislang immer bestens gefahren, was zumindest den Bereich der S7-300 angeht. Auch die S7-200 habe ich damit bislang programmiert, wobei es noch keine Probleme gegeben hat. Allerding war es immer die Serie S7-22X. Bei der S7-214 scheint es mit dem S7 PC Adapter USB allerdings Probleme zu geben. Da bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Nach dem Wechsel des Kabels muss dieses unter PG/PC Schnittstelle eingestellt werden. Ein Neustart von MicroWin ist, soweit ich es ausprobiert habe, auch erforderlich.
Dann sollte die Übertragung laufen

Beste Grüße

simatic manager
 
Danke Leute

Danke Leute,

ich habe das Problem mit der Übertragung der Programme bzw. Kommunikation gelöst. :-D :-D
Folgende Vorgehensweise, falls jemand vor dem gleichen Problem steht:

1. Anschluss des Siemens PC/PPI Cable (1PG6ES7 901-3BF21-0XA0)
(funtzt auch über Wandler PCMCIA auf seriell ;) ;) )

2. Rücksetzen der CPU`s auf Werkseinstellung (geht mit dem Tool wipeout.exe, das sich auf der MicroWin CD befindet)

3. Versuch eine Verbindung zur CPU aufzubauen bzw. ein Programm zu übertragen...

und dann sollte es klappen...


Übrigens setze ich sonst den Simatic S7 PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0) ein. Ich bin damit bislang immer bestens gefahren, was zumindest den Bereich der S7-300 angeht. Auch die S7-200 habe ich damit bislang programmiert, wobei es noch keine Probleme gegeben hat. Allerding war es immer die Serie S7-22X. Bei der S7-214 scheint es mit dem S7 PC Adapter USB allerdings Probleme zu geben. Da bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Nach dem Wechsel des Kabels muss dieses unter PG/PC Schnittstelle eingestellt werden. Ein Neustart von MicroWin ist, soweit ich es ausprobiert habe, auch erforderlich.
Dann sollte die Übertragung laufen

Beste Grüße

simatic manager
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hab das gleiche Problem, ich bekomme auch keine Kommunikation zur CPU!

Wie finde ich die Adresse meiner CPU raus?
Und gibts eine Möglichkeit mit dem MPI-Adapter eine Kommunikation zu stande zu bringen?
 
Welcher MPI-Adapter, also die CP's 5511/5512 kann man
auf PPI umstellen.

Grundsätzlich gibt es 3 mögliche Baudraten, 9,6 19,2 187,5 kbit/s,
wobei die 187,5 kbit/s nicht mit den seriell Wanldern möglich ist.

Wenn die Baudrate passt, wird in Micro/Win in den Kommunikationseinstellungen,
die Adresse angezeigt.

Mfg
Manuel
 
Hallo!

Ich meine den PC-Adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0.

Die Baudrate stimmt auch!

In der Kommunikation steht:Lokal 0
Entfernt 2
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Eigentlich müsste es doch egal sein was für eine Baudrate eingestellt ist, weil bei Kommunikation unter Übertragungsgeschwindigkeit wenn man dort das Häkchen macht unter allen Baudraten suchen und dann auf aktualisieren klickt müsste es doch auch gehen, oder?
 