RS232 - MPI über Teleadapter 2! Welches Kabel

andyecht

Level-1
Beiträge
59
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, ich muss mit meinem Laptop auf eine CPU zugreifen. Habe dazu eine Serielle SChnittstelle am PC und einen Teleadapter II. Das Verbindungskabel PC<->Teleadapter, muss es ein Nullmodem Kabel sein?

Welches Kabel?

P.S. Der MPI/USB Adapter kommt erst morgen, evtl ist das zu spät...

Andy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den Verbindungskabeln gibt es in der Regel 2 Ausführungen.

Ein 1:1 Kabel und ein Nullmodemkabel.

Der Unterschied leigt in der Ausführung der TxD und RxD Leitungen, bei einer Ausführung sind die Leitungen gekreuzt (TxD auf RxD bei Gegenseite, RxD auf TxD bei Gegenseite) und einmal sind sie nicht gekreuzt.
(RxD auf RxD, TxD auf TxD)

Wenn du eine falsche Ausführung verwendest wird die Kommunikation nicht klappen, da die Verbindungspartner die Kommunikationsquittierungen nicht erhalten.

Im EDV - Handel einfach ein RS 232 Nullmodemkabel verlangen und man wird dir das richtige Ding in die Hand drücken (hoffentlich)
Die Verbindung PC - Teleadapter wird doch über RS232 hergestellt, oder?

Ansonsten einfach das passende Kabel in Nullmodemausführung verwenden (RS 485 etc.)

Auf die Anschlüsse solltest du noch achten, ob du ein 2x weibliches, 2x männliches oder ein weiblich/männliches Kabel benötigst.
 
CrazyCat schrieb:
Wenn du eine falsche Ausführung verwendest wird die Kommunikation nicht klappen, da die Verbindungspartner die Kommunikationsquittierungen nicht erhalten.

Abgesehen davon dass man das 'falsche' Kabel
gar nicht anschließen kann ... theroretisch fehlen
nicht nur die Quittungen sondern es gibt keine
Kommunikation.
 
Naja, reinstecken kann man sie auf jeden Fall, egal ob 1:1 oder Nullmodemkabel.

Keine Kommunikation.......?

Ach so, weil der Partner vor dem Senden der Daten nicht gefunden wird. Ist klar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke danke,

ich lass gerade ein einfaches Nullmodem Kabel löten...Weibchen auf Weibchen!
2->3
3->2
5<->5
Das reicht hoffentlich, oder brauche ich auch die handshakes???


RS232 für die Kommunikation ist richtig, aber ich muss eh noch nen usb-RS232 Adapter dazwischen setzten, da mein Laptop keine RS Schnittstelle mehr hat...
Wollte WinCCflex bei mir auf dem PG installieren, aber das Ding hat zu wenig Speicher und ist zu langsam. Daher lieber aufm Notebook installieren, das klappt dann besser. Nur halt ein problem mit der SChnittstelle. Aber wird schon klappen, es sei denn, der USB-RS232 Wandler macht mir Probleme. Ich hoffe mal nicht.
 
Hallo ,

habe ich bei meinem USB-RS232 Wandler auch gehofft aber hat nichts geholfen , musste mir einen neuen kaufen :confused: .

Hat deiner einen FTI Chipsatz steigen die Chancen deutlich.


Gruss ThomasF
 
Hallo Andy,

die RS232 Schnittstelle des TS-Adapters II kann nicht für den Onlinebetrieb
verwendet werden. Ein Onlinebetrieb und Parametrieren des TS-Adapters ist
ausschliesslich über die USB-Schnittstelle möglich.

Die RS 232 Schnittstelle kann nur für den Anschluss eines externen Modems
verwendet werden, wenn man mit dem internen Modem nicht klar kommt.

Das ganze steht auch so im Handbuch.

Mfg

uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

wozu benutzt Ihr die serielle oder USB Schnittstelle, nutze schon seit Jahren immer das in meinem Notebook integrierte internes 56K Modem, Kommunikation weltweit mit Siemens Teleservice Software kein Problem.

bis dann mal
 
Hallo Andy,

die RS232 Schnittstelle des TS-Adapters II kann nicht für den Onlinebetrieb
verwendet werden. Ein Onlinebetrieb und Parametrieren des TS-Adapters ist
ausschliesslich über die USB-Schnittstelle möglich.

Die RS 232 Schnittstelle kann nur für den Anschluss eines externen Modems
verwendet werden, wenn man mit dem internen Modem nicht klar kommt.

Das ganze steht auch so im Handbuch.

Mfg

uncle_tom

Genau, nur USB möglich! Warum auch das alte RS232 :cool:
 
Schönen Danke Leute,

hat alles super geklappt. Mit der USB habe ich dann auch gemerkt...
Nun läufts, wobei ich nun das Problem mit dem angeschlossenen OP77A habe...

Naja, vielleicht klappt auch das mal..

Danke,

Andy
 
Zurück
Oben