Hallo,
ich bin leider kein Profi in der SPS-Programmierung und suche die Möglichkeit der korrekten Einstellung der Adresse für den Parameterbaustein, da ich im TD 200 die Fehlermeldung "KEIN PARAMETERBSTEIN"

Im Systembaustein CPU 224 sind eingetragen :
VB 0 ....5120
VB 0 .... 0
T 0 .... 32
T 64 .... 32
Z 0 .... 256
MB 14 .... 18

Datenbaustein :
VB0 'td'
VB2 22
VB3 1
VB4 0
VB5 16#0F
VB6 0
VB7 16#05
VB8 0
VB9 0
VB10 1
VB11 8
VB12 3
VB13 9
VB14 0
VW15 65535
VB17 2#1111
VB18 2#0
VB19 2#11110000
VB20 2#0
VB21 2#0
VB22 'Deutsch $01$00$02'
VB45 1
VB46 0
VB47 0
VB48 0
VB49 0
VB50 0
VB51 0
VB52 0
VB53 0
VB54 0
VB55 0
VB56 0
VB57 0
VB58 0
VB59 0
VB60 0
VB61 0
VB62 0
TD_CurScreen_0 0
VB64 16#00
VB65 16#00
VB66 16#00
VB67 16#00
VB68 16#40
VB69 16#00
VB70 16#00
VB71 16#00
VB72 16#80
VB73 16#40
VB74 16#80
VB75 16#40
VB76 16#80
VB77 16#00
VB78 16#00
VB79 16#00
VB80 16#40
VB81 'ERROR FAN EXHAUST AIR '
VB121 'ERROR FAN SUPPLY AIR '
VB161 'ERROR TEMPERATURE SENSOR 1'
VB201 'ERROR TEMPERATURE SENSOR 2'
VB241 'ERROR WRONG CURRENT DIRECTION-CHANGE IT!'
VB281 'ERROR WATER PUMP '
VB321 'ERROR OPERATION STATUS (0000,0001)'
VB361 'WATER TANK IS FULL PLEASE EMPTY TANK '
VB401 'Data Display $00'
VB422 'Processing Time $02'
VB443 'Fresh air $04'
VB464 'Proc. Time $000$03´minTime to End $00$10$03°min'
VB504 'Temperature $00$10$03¬°C '
VB544 'Setup Processing Time $020$03´min'
VB584 'Setup Operationmode Suppl/Circulair $020$03®'
VB624 'Total running time Phase 1 $020$03ºmin'
VB664 'Airation phase1 ON Runningtime $020$03¶min'
VB704 'Airation phase1 OFF Breaktime $020$03¸min'
VB744 'Airation phase2 ON Running time $020$03¼min'
VB784 'Airation phase2 OFF Breaktime $020$03¾min'


Konfiguration TD 200
TD200-Adresse 1
AS-Adresse 2
ARD.PARAM 0 ..... die muß ich wohl irgendwie ändern, nur auf welchen Wert ?

Vielen Dank für Eure Beiträge im Vorab. :)

PS.: Hat vielleicht jemand Interesse SPS-Programme für mich zu schreiben ? ....
 
Hallo!

Um

Sind die Schnittstellenparameter im Systemdatenbaustein mit denen im TD200 (direkt am TD) identisch? Also Baudrate, Adresse des Zielsystems. Verdrahtung wird wahrscheinlich ausscheiden. Die Fehlermeldung würde dann anders sein.

ARD.PARAM 0 ..... die muß ich wohl irgendwie ändern, nur auf welchen Wert ?
Dieser Wert müßte soweit passen. (Gibt glaub ich die Anfangsadresse der Daten für das TD200 an - demnach VB0)

PS.: Hat vielleicht jemand Interesse SPS-Programme für mich zu schreiben ? ....
Wird das Interesse auch bezahlt? :rolleyes:

Gruß,

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die Resonanz. Ja, die Parameter Adresse, Baudrate stimmen überein. Nur der dritte Parameter ist irgendwie immer falsch und führt ständig zur Fehlermeldung. Ich muß also dort einen Parameter eintragen, den ich aber auf der CPU nicht finde.

..... klaro, Programmierung wird auch bezahlt ;-)

Vielen Dank
Gunter
 
Ist der Baustein für's TD mit dem Assistenten erstellt?

Normalerweise stehen im Datenbaustein noch ein paar Kommentare.
 
Konfig. Paramaterbaustein für TD200

Vielen Dank für die Meldung.
Grundsätzlich wurde mit dem Assistenten erstellt.
Der Werdegang war wie folgt :
- Erstellung eines Programmes für die CPU221 und TD200
- dann habe ich das aalles kopiert und auf die CPU224 geändert und dort auch schon die entsprechenden Adressen der Ausgänge angepaßt
- beim Anstecken des TD200 erschein dann diese Fehlermeldung

Ich weiß echt nicht, was ich im TD200 eintragen soll. Wo kann man das aus der CPU auslesen ?

Vielen Dank für die Hilfe. :)
Gunter Henkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Würde mal folgendes probieren:
- neues Projekt erstellen
- TD200-Assistent aufrufen
- Ein der Versionsnummer entsprechendes TD auswählen
- "einfach" mal nur durch den Assistenten klicken - also: "Weiter"
- Anschließend übertragen

Wie immer: Baudrate etc. müssen übereinstimmen

Vielleicht mal die Bestellnummer und Versionsnummer von SPS und TD posten...

Gruß,

Harald
 
Hallo Henkelnet

Die Angaben von VBO als Parameterbaustein im TD200 ist ok.
Im Datenbaustein kann man ja die Adresse nachschauen.
Die Zeile wo "td" steht ist gleichzusetzen mit der Nummer des Parameterbausteines.
Ist hier der Wert 0 drin, muß man aufpassen das man dieses Variablenbyte
im Programm nicht verwendet (zuordnet).
 