S7 - Regler

Farinin

Level-2
Beiträge
352
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wer weiss wie ich einen S7 Regler bei "Neustart" (umschalten auf Automatik) mit der der Stellgröße 0.0 beginnen lasse, so dass ich eine Art Anfahrrampe bekomme?
 
FB41/SFB41

COM_RST COMPLETE RESTART

Der Baustein hat eine Initialisierungsroutine, die bearbeitet wird, wenn der Eingang COM_RST gesetzt ist.

Kurze Flanke ......sollte damit gehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo UniMog,
nee das geht nicht, denn er setzt nur für einen Reglerzyklus den Stellwert auf null und danach sofort wieder auf 100 Prozent.
Ich habe mir jetzt einen Rampenbaustein gebaut, der hinter dem Regler läuft und den Stellwert expotential ansteigen läßt, daß läuft sehr gut!
 
Hi

das liegt aber an den Parametern Verstärkung usw.
Anfangen macht der FB bei Null.

Deine Lösung ist aber bestimmt die bessere.
Benutzt Du deinen Rampenbaustein immer oder nur beim ersten "Start" ?
 
Hi,
ich habe die Rampe jetzt vor den Regler und das klappt noch besser. Die Rampe beginnt sobald der Regler neu gestartet werden.
Danke!
a4nvictory.gif
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Senf dazu

Hi,
ich habe die Rampe jetzt vor den Regler und das klappt noch besser. Die Rampe beginnt sobald der Regler neu gestartet werden.
Danke!
a4nvictory.gif
Den Sollwert über eine Rampe zu führen halte ich grundsätzlich immer für empfehlenswert, da das Reglerverhalten deutlich einfacher abzustimmen ist.
 
Zurück
Oben