S7 Version 5.2 und 5.4

N

noname1

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Gibt es irgendwelche Einschränkungen bei Simatic S7 Version 5.2
wenn man ein Programm bearbeiten will das mit Version 5.4
erstellt worden ist ??


Wir bekommen nähmlich einen Anlagenteil von einer Firma geliefert und
sollten es mit unserer Version 5.2 bearbeiten können.
Oder benötigen wir dazu ein Update.

Danke
 
Wenn dort Baugruppen verwendet wurden, die in der Version 5.2 noch nicht vorhanden sind, sieht es schlecht aus. Dann ist ein Update notwendig. Die separate HW-Konfig-Aktualisierung ist glaube ich erst ab 5.3 möglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
reiner hat recht.

solange du die hw-config nicht übertragen musst, sollte das aber kein problem sein. d.h. programmänderungen wirst du machen können.
 
Wenn dort Baugruppen verwendet wurden, die in der Version 5.2 noch nicht vorhanden sind, sieht es schlecht aus. Dann ist ein Update notwendig. Die separate HW-Konfig-Aktualisierung ist glaube ich erst ab 5.3 möglich.
Ist nicht ganz richtig.

Auch die V5.2 unterstütz das Update des HW-Katalogs.
Habe ich selbst schon häufig durchgeführt.

Allerdings gibt es (mitlerweile) Baugruppen, die nicht mehr über HW-Update in V5.2 importiert werden können, so z.B. die neueren IT-CPs.

Das sind zwar nur wenige, aber wenn man gerade eine solche braucht, kann man mit der v5.2 die HW nicht mehr bearbeiten.
 
reiner hat recht.

solange du die hw-config nicht übertragen musst, sollte das aber kein problem sein. d.h. programmänderungen wirst du machen können.
Leider ist es so, dass eine neue Objekt-ID (neu CPU, neue FW, ..) das Öffnen des Projektes verhindert. Step7 kann damit nicht umgehen und bevor was falsches geschieht, geschieht gar nichts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das stimmt so nicht. das projekt lässt sich öffnen. die nicht bekannten baugruppen mit fragezeichen gekennzeichnet. trotzdem kann ich programmbausteine gefahrlos bearbeiten.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    3,6 KB · Aufrufe: 25
Dann hängt es vielleicht davon ab, ob es sich nur um eine neue FW/Ausgabe oder eine komplett neue Baugruppe handelt. Habe deshalb schon manche Projekte nicht öffnen können.
 
hmm. ist mir bisher noch nie passiert, dass ichs gar nicht öffnen kann.
bei obigem beispiel fehlt mir das paket sinumerik.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das stimmt so nicht. das projekt lässt sich öffnen. die nicht bekannten baugruppen mit fragezeichen gekennzeichnet. trotzdem kann ich programmbausteine gefahrlos bearbeiten.

Ihnen fehlt warsch. dafür die entsprechende Toolbox! Diese stellt die fehlende NCU zur Verfügung und es sollte damit funktionieren! Bei früheren VErsionen gescha dann wie Sie sagen nichts, bei neueren wird halt ein :?: dargestellt .... Im übrigen sind die HW-Konfigurationen bzw. Parameter in den SDB's gespeichert. Daher ist es selbst möglich eine nackte NCU/PLC zu laden (in den meisten Fällen)!
 
Zurück
Oben