Hallo,

möchte für eine Simulation ein PEW vom PLC beschreiben. Ist dies möglich?
Wenn ja, wie - mit move bzw. Lade/Transferiere funkzt es nicht...

MfG

Frank

Darf ich mal dumm fragen WIESO willst du in ein Eingangswort schreiben.

reicht es dir nicht das du ins Eingangswort schreibst.

ODER haben wir uns falsch verstanden willst du in Prozessabbild schreiben
oder direkt auf die Eingänge

ins Prozessabbild brauchst du ja nur

l #was du willst
t ew 0
 
Hallo Peter,

ich erhalte über einen Sensor einen analogen Wert (Füllstand eines Tanks).

Dazu muss ich jedoch an der Anlage dran sein.
Für den Tank und dessen Ventile hab ich mir ne kleine Simulation gebaut.
Geschickt wäre es nun, den simulierten Füllstand (später auch Temperatur) direkt ans PEW zu übergeben - um das eigentlich Programm nicht ändern zu müssen.
D.h. Die Simulation ersetzt die Anlage + Eingangskarte.

Ich kann das zwar auch en EW xy schreiben, ist jedoch nicht das gleiche wie PEW.

Was mit unlogisch erscheint, iss, dass es bei EW, E usw. funktioniert, hier aber nicht mehr.
Oder läßt sich's durch irgendein Häkchen doch erlauben?






Darf ich mal dumm fragen WIESO willst du in ein Eingangswort schreiben.

reicht es dir nicht das du ins Eingangswort schreibst.

ODER haben wir uns falsch verstanden willst du in Prozessabbild schreiben
oder direkt auf die Eingänge

ins Prozessabbild brauchst du ja nur

l #was du willst
t ew 0
 
wenn du ew nimmst greifst du auf das prozessabbild zu. und dieses lässt sich beschreiben.

nimmst du pew, so greifst du direkt auf die baugruppe (peripherie) zu.
und deshalb kannst du nicht in ein pew schreiben.
 