Hallo zusammen,

in meiner Firma haben wir einen datenaustausch mit SFB12/SFB13 zwischen den CPUs in unserer Steuerung. Das Senden setzen die Programmierer mit einem Taktmerker an. Das Empfangen mit SFB13 wird immer auf eins gesetzt.

Meine Frage ist nun:

Wie kann ich eine "richtige" zyklische Kommunikation daraus machen?
Meines erachtens müßte ich doch die Kommunikation immer dann neu starten, wenn der "Done-Ausgang" des SFB eine "1" meldet, und das Empfangen, wenn der SFB mit dem Empgfangen fertig ist. Nur so kann doch eine richtige Kommunikation funktionieren.

Oder sehe ich das falsch?

Gruß
Mütze
 
Hallo,

Mütze schrieb:
Oder sehe ich das falsch?

Ja, das siehst Du falsch.

Mütze schrieb:
Das Empfangen mit SFB13 wird immer auf eins gesetzt.

Wenn Du alle Telegramme auch in der SPS empfangen möchtest, lass es auch bitte so. Wenn Du keinen Wert darauf legst, alle Telegramme zu empfangen kannst Du ja da auch einen Taktmerker drauflegen :p

Gruss

Question_mark
 