Hallo zusammen,
suche nach Funkübertragungsmodule für Profibus-DP.
Hat irgend jemand schon mal solche Module eingebaut
oder weiß irgend jemand schon mal solche Module
eingebaut? Wenn ja wie sind die Erfahrungen mit solchen Modulen? Oder weiß irgend jemand eine Firma die
solche Module fertigt?

Gruß Armin
 
Erfahrung mit den Modulen habe ich persönlich noch nicht. Allerdings gute Erfahrungen mit der Firma Schildknecht. Einfach mal bei denen anrufen. Vielleicht gibt es die Teile auch zum Testen.
 
Hallo,

wir haben vor ein paar Monaten einmal ein Gerät von Schildknecht eingesetzt. Vorab haben wir über mehrere Wochen ein Leihgerät zum testen erhalten. Für unsere Anwendung funktioniert die Funkstrecke problemlos.

MfG
Woldo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
funkbrücke

hallo,

habe 2 x eine Profibus Funkbrücke eingesetzt. Mir ist es passiert, dass die Übertragung unterbrochen wurde aber die Ausgänge auf 1 blieben. Musste dann Richten und Schweissen wie in der Lehre. habe dann kleine Software zur Überwachung geschrieben
Meines Wissens hat der Hersteller die Funkbrücken später vom Markt genommen. In anderen Fall war die Übertragungsstrecke 30 cm und beide Antennen standen still. Da habe ich bis heute keine Fehlfunktion gehabt.

heute war mein erster Tag hier im Forum und schon viel gelernt

bis dann
 
Hallo,
also bei uns sind mal welche von Phoenix eingesetzt worden, die haben ehr schlecht als recht funktioniert (sch... Teile).
Wir haben sie nach 6 Monaten und 100 h Konfigurationsarbeit in die Tonne geworfen und danach ein anderes Produkt eingebaut, wo ich aber gerade nicht weiß wer die Dinge gebaut hat (reiche ich morgen nach)!
Die Neuen liefen nach 10 Minuten und seitdem problemlos.

Einen Nachteil gab es trotzdem der Preis (5mal teuer als Phoenix)!

Wofür brauchst du den Profibusanschluss?
 
Wir setzten Leuze Datenlichtschranken sowohl für Interbus, als auch für Profibus ein. Da gibt`s nix zu konfigurieren und sie laufen seit Jahren störungsfrei! Möglicherweise auch eine Idee...
Gruß, Alice D.
Edit: Natürlich LENZE und nicht LEUZE
 
Zuletzt bearbeitet:
Nachtrag:
Die neuen Module sind auch von Schildknecht! Super Teile, vielleicht ein wenig teuer!

@ Raydien:
Ja, Phoenix Contact!
 
Hallo,
also bei uns sind mal welche von Phoenix eingesetzt worden, die haben ehr schlecht als recht funktioniert (sch... Teile).
Wir haben sie nach 6 Monaten und 100 h Konfigurationsarbeit in die Tonne geworfen und danach ein anderes Produkt eingebaut, wo ich aber gerade nicht weiß wer die Dinge gebaut hat (reiche ich morgen nach)!
Die Neuen liefen nach 10 Minuten und seitdem problemlos.

Einen Nachteil gab es trotzdem der Preis (5mal teuer als Phoenix)!

Wofür brauchst du den Profibusanschluss?

weil in der Anlage schon eine CPu 315 2 DP eingesetzt ist, und mit dem Profibus der Verdrahtungs aufwand geringer wäre
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schildknecht DATAEAGLE

Es ist schön wenn sich hier einige unserer Kunden positiv über Dataeagle äussern. Falls Farinin aus Berlin sein sollte dann kenne ich die Leidensgeschichte des Kunden. (Gruss an die Bundeshauptstadt und die Lebensmittelbranche)

Gerne äussere ich mich zum Preis. Es ist richtig, dass unsere Profibus Funksysteme Serie 3000 deutlich teurer sind als die Gerät von Phoenix und auch die ehemalige Funkbrücke von Helmholz, die aus dem Programm genommen wurde. Die Phoenix Bluetooth Funkmodule entsprechen unserem DATAEAGLE 1700 und haben ungefähr den gleichen Preis wie Phoenix. Der DE1700 haben wir jedoch nicht für Profibus freigegeben sondern lediglich für RS485/RS232/TTY. (AS 511, RK512, Modbus 3964R etc)

Dass PhoenixContact ihre Geräteserie für Profibus freigibt und verkauft erstaunt mich, da mir DaimlerChrysler einen Testbericht zugespielt hat nachdem von einer eigenen Phoenix Tochter (ADSTEC Gmbh) diese Geräte für Profibus ungeeignet befunden wurden. (Seite 11).Man kennt also die Probleme.
www.schildknecht.info/Dokumente122005/Phoenix_ProfibusTest_ADSTEC.pdf
Die Firma Göhringer hat einen Vergleichstest Phoenix-Schildknecht bei DaimlerChrysler durchgeführt und die Ergebnisse gibt es hier:
www.schildknecht.info/Dokumente122005/Göhringer_DaimlerChryslerPrüfberichtFunkstrecken.pdf
(DATAEAGLE ist durchschnittlich 50 x schneller als Phoenix Seite 17)

Unser Wireless Profibus und Profisafesystem DE 3002 kann in keiner Weise mit einer einfachen seriellen Funklösung anderer Hersteller verglichen werden. Man möge mir mein Selbstbewusstsein nachsehen, angesichts der schier unbegrentzten Werbebugets der Marktbegleiter!

Bei industriellen Anwendungen von Funk gibt es nur ein Kriterium : Die Verfügbarkeit der Funkstrecke.

Hier muss alles optimiert werden da bei zyklischen Datenübertragung andere Anforderungen gibt, die auch nicht von WLAN und TCP/IP gelöst werden.
Wir haben mit insgesammt 4 Mannjahren Entwicklungsaufwand alleine für ein Highspeed Profibus Interface benötigt das mit 1.5Mbit die Daten für viele Profibus Slaves aufnehmen muss. Bausteine wie der SPC3, der normalerweise in einem PRofibus Gateway verwendet wird, sind dafür nicht zu verwenden. Ausserdem verwenden wir deutlich leistungsfähigere dadurch teuere Funkmodule. Unsere Funklösungen sind letztlich auch mit WLAN nicht zu vergleichen, obwohl wir als SIEMENS WIRELESS Solution Partner auch SCALANCE W planen, vertreiben und supporten.Wenn WLAN nicht mehr funktioniert wird DATAEAGLE verwendet.

@A.Ott hier finden Sie Referenzenapplikationen
www.schildknecht.info/Dokumente122005/Anwendung_DE_3002.pdf

Wir bieten jedem Kunden kostenlose Teststellung für 3 Wochen an. Denn wir garantieren die Funktionsfähigkeit und haben wohl als einzige Firma weltweit Erfahrungen von hochverfügbaren Funkkopplungen zwischen Steuerungen in industriellen Anwendungen und dies in über 1500 Projekten nachgewiesen.

Thomas Schildknecht
Schildknecht Industrieelektronik Systeme
07042 841060
www.schildknecht.info
office@schildknecht.info
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibus-DP Funkübertragung

Hallo Armin,

wir haben auch noch einen Kunden der entsprechende
Produkte anbietet:
http://www.mbconnectline.de/

mfg
Lothar



Hallo zusammen,
suche nach Funkübertragungsmodule für Profibus-DP.
Hat irgend jemand schon mal solche Module eingebaut
oder weiß irgend jemand schon mal solche Module
eingebaut? Wenn ja wie sind die Erfahrungen mit solchen Modulen? Oder weiß irgend jemand eine Firma die
solche Module fertigt?

Gruß Armin
 
Profibus-Funk

@ Lothar

Ich glaube, daß ist etwas anderes. Hier verlängert man lediglich die Programmierleitung (z.B. RS232) .
Scheint nicht geeignet für eine zyklische Master-Slave-Kommunikation.
 