Analogauswertung !!! Benötige Hilfe !!

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,:D

ich habe eine Analogbaugruppe von Vipa mit 4x16bit Eingänge. Das Problem ist, das mein Druckschalter eine Spanung von 1-5V ausgibt (0-1bar) und ich in der Harwarekonfig nur +-10V oder +-4V einstellen kann.

Wie bekomme ich das Problem gelöst in Verbindung mit dem FC105 Scalierungsbaustein??

Wer hat da eine Idee?:confused: :confused:

Besten Dank

Eure INST
 
3 Satz?
Beispiel 1V = 0 Bar
.......... 5V = 10 Bar //Das bedeuetet 2,5 bar Steigung / V

0V = -2,5 Bar
10V = 22,5 Bar
 
Hallo Kirk42,

auf die Idee sind wir auch schon gekommen, aber funktioniert leider nicht, da der Spannungsbereich des Druckschalters nicht 0-5V sondern 1V-5V beträgt!

Trotzdem Danke für deine Mühe!!:)

Eure INST
 
Hallo

wenn du denn FC105 nutzen willst, must du da die Werte für 0V und 10V eintragen.
Vorausgesetzt der Geber hat eine lineare Kurve. Dann kann mann mit diese dem Dreisatz ausrechnen.
1V -> 0 bar
5V -> 1 bar
daraus ergibt sich
Delta 4V -> Delta 1 bar
umgerechnet
Delta von 1V -> Delta von 0,25 bar

0V -> 1V -1V -> 0 bar - 0,25 bar das ergibt 0V entprechen -0,25 bar
10V -> 5V + 5 * 1V -> 1 bar + 5 * 0,25 bar das ergibt 2,25 bar

Also am FC105 Die Werte -0,25 und 2,25 eintragen.

Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Martin007,

danke Martin für deine ausführliche Beschreibung!
Das ganze funktioniert, wie du schon geschrieben hast, nur wenn die Kennline linear ist.
Bei der Skalierung mussten wir geringfügig nachkorrigiern, dann hat es gepasst!!

Besten Dank an alle!!!!:D

Eure INST
 
Zurück
Oben