Beckhoff Buskoppler an S7

winny-sps

Level-1
Beiträge
75
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich soll über eine SoftSPS Siemens WinAC ( wird mit Step 7 programmiert) einen FU Steuern. Die Analogen bzw. Digitalen E/A werden über Profibus mit einem Beckhoff Buskoppler (BK3000) mit diversen Klemmleisten (KL1104, KL2408,KL3464,KL4034...) angeschlossen.

Nun meine Frage: Wie kann ich die Beckhoff Geräte in der Hardware konfiguration von STEP 7 einbinden? In der Auswahlleiste sind nur Siemens Geräte aufgeführt, einen Punkt Fremd Geräte oder ähnliche habe ich nicht gefunden. :confused:

Hat das schon mal jemand gemacht, habe bisher wenig Erfahrung mit Geräten die über Profibus angeschlossen werden und Fremdgeräten unter S7.
 
Hallo!

Nun meine Frage: Wie kann ich die Beckhoff Geräte in der Hardware konfiguration von STEP 7 einbinden? In der Auswahlleiste sind nur Siemens Geräte aufgeführt, einen Punkt Fremd Geräte oder ähnliche habe ich nicht gefunden. :confused:

Hallo,
hol dir von der Beckhoff - Seite oder Beckhoff - CD die GSD - Dateien.
Diese haben die Extension .GSD.

Die kannst du in der HW-konfig unter "Extras -> neue GSD installieren" einbinden, dazu darf aber KEIN PROJEKT in der HW-KOnfig offen sein.

Danach findest du im Bauteilkatalog irgendwo unter "sonstiges" den Beckhoff - Kram, du kannst jetzt die passende Busklemme auswählen.
 