Hallo zusammen,
mir ist da ein interessantes Problem mit PLCSIM aufgefallen. Es interessiert mich doch jetzt sehr, ob dieses Problem auch bei jemand anderem auftaucht.

Aber erst einmal langsam, es geht um PLCSIM V5.3+SP1.

Ich möchte dort eine IEC Timer mit dem SFB4 (TON) beobachten. Wenn ich jetzt diese Zeit starte, ist sie vom Prinzip her sofort abgelaufen. Wenn ich den Programmablauf von „automatisch“ auf „Zyklusweise“ umschalten, kann ich beobachten, dass die Zeit gezählt wird, aber offenbar viel zu schnell.
Der IEC Timer mit dem SFB5 (TOF) hingegen scheint korrekt zu funktionieren.

Dieses Phänomen besteht definitiv erst seit dem SP1, vorher lies sich der SFB4 korrekt simulieren.

Meine Frage lautet daher, ob dieses Problem nur bei mir besteht, also eventuell auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen ist, oder ob es noch mehr Betroffene gibt.

Einen SP2 für PLCSIM habe ich jedenfalls noch nicht gefunden.
 
Hallo zusammen,
mir ist da ein interessantes Problem mit PLCSIM aufgefallen. Es interessiert mich doch jetzt sehr, ob dieses Problem auch bei jemand anderem auftaucht.

Aber erst einmal langsam, es geht um PLCSIM V5.3+SP1.

Ich möchte dort eine IEC Timer mit dem SFB4 (TON) beobachten. Wenn ich jetzt diese Zeit starte, ist sie vom Prinzip her sofort abgelaufen. Wenn ich den Programmablauf von „automatisch“ auf „Zyklusweise“ umschalten, kann ich beobachten, dass die Zeit gezählt wird, aber offenbar viel zu schnell.
Der IEC Timer mit dem SFB5 (TOF) hingegen scheint korrekt zu funktionieren.

Dieses Phänomen besteht definitiv erst seit dem SP1, vorher lies sich der SFB4 korrekt simulieren.

Meine Frage lautet daher, ob dieses Problem nur bei mir besteht, also eventuell auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen ist, oder ob es noch mehr Betroffene gibt.

Einen SP2 für PLCSIM habe ich jedenfalls noch nicht gefunden.
IMHO sind die nicht korrekten Zeiten bei den meisten PLCSIM - Versionen unter gewissen Umständen zu beobachten, ich glaub nicht, dass es an deiner Installation liegt. (z.B. die 5.1 hat ähnliche Macken)
 
Dankeschön

Danke für die rasche Hilfe, ich hatte gar nicht mit einer Lösung gerechnet.

Inzwischen habe ich auch ein FAQ bei Siemens zu diesem Thema gefunden, allerdings verstehe ich nicht, warum der Hotfix nicht bei Siemens zum herunterladen angeboten wird. Stattdessen steht dort die Auskunft, dass ich mich an den Support wenden soll.

Daher noch einmal mein ganz besonderer Dank für den Link.
:ROFLMAO:
 