Hallo zusammen,
mir ist da ein interessantes Problem mit PLCSIM aufgefallen. Es interessiert mich doch jetzt sehr, ob dieses Problem auch bei jemand anderem auftaucht.
Aber erst einmal langsam, es geht um PLCSIM V5.3+SP1.
Ich möchte dort eine IEC Timer mit dem SFB4 (TON) beobachten. Wenn ich jetzt diese Zeit starte, ist sie vom Prinzip her sofort abgelaufen. Wenn ich den Programmablauf von „automatisch“ auf „Zyklusweise“ umschalten, kann ich beobachten, dass die Zeit gezählt wird, aber offenbar viel zu schnell.
Der IEC Timer mit dem SFB5 (TOF) hingegen scheint korrekt zu funktionieren.
Dieses Phänomen besteht definitiv erst seit dem SP1, vorher lies sich der SFB4 korrekt simulieren.
Meine Frage lautet daher, ob dieses Problem nur bei mir besteht, also eventuell auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen ist, oder ob es noch mehr Betroffene gibt.
Einen SP2 für PLCSIM habe ich jedenfalls noch nicht gefunden.
mir ist da ein interessantes Problem mit PLCSIM aufgefallen. Es interessiert mich doch jetzt sehr, ob dieses Problem auch bei jemand anderem auftaucht.
Aber erst einmal langsam, es geht um PLCSIM V5.3+SP1.
Ich möchte dort eine IEC Timer mit dem SFB4 (TON) beobachten. Wenn ich jetzt diese Zeit starte, ist sie vom Prinzip her sofort abgelaufen. Wenn ich den Programmablauf von „automatisch“ auf „Zyklusweise“ umschalten, kann ich beobachten, dass die Zeit gezählt wird, aber offenbar viel zu schnell.
Der IEC Timer mit dem SFB5 (TOF) hingegen scheint korrekt zu funktionieren.
Dieses Phänomen besteht definitiv erst seit dem SP1, vorher lies sich der SFB4 korrekt simulieren.
Meine Frage lautet daher, ob dieses Problem nur bei mir besteht, also eventuell auf eine fehlerhafte Installation zurückzuführen ist, oder ob es noch mehr Betroffene gibt.
Einen SP2 für PLCSIM habe ich jedenfalls noch nicht gefunden.