hallo hab mir ein cp 5512 adapter gehopllz nun hab ich bloss das problemm ich bekomme keine verbindung zur cpu .... alos wenn ich ein profibus kabel benutze und dann die pg einstellungen auf diagnuse gehe und teste sag er es ist alles ok bloss wenn ich auf findne geh gibt es mir ein fehler rasu ... komunikationsfehler .... ich bin als einziger maser am bus .... was mache ich falsch ...hab auch nicht sehr viel erfahrung mit kommunikation von sps zum rechner ... bitte darum um hilfe
 
also wenn ich unter netzerkennung gehe zeigt er mir das mpi netz an mit den geschwindigkeiten 187,5 kbit/s und teilnehmen addressen 31
unter mpi sagt er mit 0x031b syncronisationsfehler

cpu ist eine 313 (6es7 313- 1ad03 0ab0)
muss ich unter hardwäreinstellung oder so noch was einstellen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als ich würde als erstes mal den Schalter "Einziger Master am Bus" abwählen. Das stimmt nämlich nicht, die 313er ist auch Master und versendet wahrscheinlich sogar ein Busparametertelegramm. Und diese Daten stimmen vielleicht nicht mit den konfigurierten Daten des Adapters überein.
 
wie alt ist dein laptop bzw welches os hast du?

neue geräte mit winXP machen probleme bzw. der adapter ist nich für winXP freigegeben. da brauchst du 5612...

suche mal hier im forum, unser geschätzes mitglied seeba hat sich wegen diesem problem auch schon einige graue haare wachsen lassen...
 
also wenn ich den einzigster master raus amche dann sagt er mit 0x031 a kein aktives profibus / mpi netz gefunden abwer auf auto sagt er mit das er im mpi netz ist
 
wie alt ist dein laptop bzw welches os hast du?

neue geräte mit winXP machen probleme bzw. der adapter ist nich für winXP freigegeben. da brauchst du 5612...

suche mal hier im forum, unser geschätzes mitglied seeba hat sich wegen diesem problem auch schon einige graue haare wachsen lassen...
Die CP 5511 ist nicht für XP freigegeben, die CP 5512 schon.
Die 5612 kenne ich nicht. CP 5611 = dumme PCI-Karte, CP 5613 = intelligente PCI-Karte mit einem PB-Anschluss, CP 5614 = intelligente PCI-Karte mit zwei PB-Anschlüssen.
 
also wenn ich den einzigster master raus amche dann sagt er mit 0x031 a kein aktives profibus / mpi netz gefunden abwer auf auto sagt er mit das er im mpi netz ist
Also scheint die Konfiguration der 313er nicht zu passen. Was passiert, wenn die CP5512 in der Auto-Einstellung betrieben wird? Klappt es dann?
Es kann aber auch sein, dass die Treiberinstallation der CP einen Schuss hat. Ggf. versuchen zu entfernen und neu zu installieren.
 
also ich kann jetzt was draufspielen aber bloss unter auto aber nach einer zeit sagt er wenn ich über step 7 online gehe das der bus gestört ist
 
Vielleicht auch mal "viel" einfacher denken.
Hast du dir mal ein neues Profibuskabel gebastelt?

Hatte ein vom Effekt her ähnliches Problem vor kurzem auch, bei
mir hatte dann das PB-Kabel irgend einen Schuss.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also das kabel hab ich schon öfters anch geguckt hab auch neue stecker dran von vipa einen der mir fehler anzeigt und so also das schliesse ich aus kannman da wo die geschwindigkeit reduzieren ?
 
Diese Fehlermeldung und diese Symptome traten bei einem Field PG bei einem Kunden auch auf . Schau mal nach bei den PG/PC-Schnittstellenparametern nach der Geschwindigkeit . In meinem Fall stand jedesmal , wenn man auf MPI wechselte 1,5 MBit , was ja nicht funktionieren kann . Trotz Umstellung und speichern trat dieses Phänomen immer wieder auf .
 
Diese Fehlermeldung und diese Symptome traten bei einem Field PG bei einem Kunden auch auf . Schau mal nach bei den PG/PC-Schnittstellenparametern nach der Geschwindigkeit . In meinem Fall stand jedesmal , wenn man auf MPI wechselte 1,5 MBit , was ja nicht funktionieren kann . Trotz Umstellung und speichern trat dieses Phänomen immer wieder auf .
Wurde da zwischendrin WinCC, WinCC flexible, ProTool Pro o.ä. Siemens-Tools gestartet? Die verbiegen nämlich die Schnittstelleneinstellungen "ungefragt".
 
gna es regt mich auf also wenn ich über auto reinw ill zeigt er mir das netz und so alles an dann geh ich online und will mir die bausteione ansehen und er sagt mir dann der bus ist gestört also profibus stecker und profibus kabel hab ich erneuert wiederstände sind dann auch auf on was ist daran jetzt noch falsch ?
 
Hallo zusammen,
hab hier noch nie was geschrieben, les aber schon lang mit. Hoffe das ich mich in Zukunft hier etwas mehr einbringen kann. Tolles Forum übrigens.

Ich häng mich hier mal mit hin, weil ich nicht extra einen eigenen Treat aufmachen möcht. Hab mit der Suche auch nix gefunden was mein Problem trifft.

Ich hab zu Hause in meinem Schaltschrank ne ET200S mit CPU (IM-157).
Ich hab ein Laptop mit Win XP und ne CP 5512. Wenn ich jetzt mein Notebook mit der SPS verbinde und S7 starte, wie krieg ich dann ne Verbindung hin?


Das Problem ist, das ich früher auf der Technikerschule und während des Studiums eigentlich viel in S7 Programmiert hab, aber nie die Hardware eingerichtet hab. Typisch Theoretiker halt....:twisted:


Also die Hardwarekonfig wo ich die Bauteile aus dem Katalog holen kann, die hab ich gefunden, aber mein Problem ist, dass ich keine erreichbaren Teilnehmer angezigt krieg. somit kann ich natürlich auch nix Urlöschen und Laden usw.


Wie könnt ich da am einfachsten Vorgehen? Welche Einstellungen an der Schnittstelle muss ich machen um die Verbindung herstellen zu können. Bin grad im Endspurt meines Hausbaus und hab deshalb Momentan net so viel Zeit zum auf irgendwelchen Siemensseiten was zu suchen. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd dazu...:rolleyes: Mit der ET200S will ich meine Lichter und Schalusien steuern.
An der ET ist ein Kartenschlitz für eine MMC-Karte. Da steckt bei mir keine drin. Brauch ich unbedingt eine für den normalen Betrieb der SPS?

Schon mal vielen Dank fürs lesen meines Problems...

Grüße, Mike
 