Kann IBH NetLink oder Deltalogic ACCON Netlink zusammen mit Siemens PC Station ?

Beiträge
8.300
Reaktionspunkte
1.888
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Für das IM151-7 gibt es keinen Ethernet CP von Siemens.
Irgendwie muß ich einen Ethernet-Verbindung zu einem IM151-7 mit der PC Station im Simatic Net gründen.
Ich habe gleichzeitig, WinCC Flex RT und OPC Server Verbindungen, auf einem PC.
Aus diesem Grund betrachte ich die Alternativen von IBH und Deltalogic (und möglicherweise andere).

Das ist, warum ich die Frage stellen muß:
Können IBH Netlink oder Deltalogic ACCON Link, zusammen mit der PC-Station arbeiten?
 
Aus Deiner Frage geht nicht genau hervor, was Du damit vor hast.

Was ist Deine PC-Station? Läuft darauf eine WinLC/WinAC? Oder ist ein reiner Visu-PC, auf dem WinCC flexible RT läuft?


Zur grundsätzlichen Frage: Solange Du "nur" auf die IM151-7 bzw. eine WinLC/WinAC Online gehen willst, sind der IBH-Link bzw. der Netlink sicher ohne Probleme einsetzbar. Willst Du eine Visu (z.B. WinCC flexible) per Ethernet an die IM151-7 anbinden, ist der Netlink-Pro von Deltalogic sicher die bessere Wahl.
Aufpassen musst Du lediglich darauf, ob der MPI/Profibus-Teilnehmer, an den Du den Netlink steckst, auch die notwendige Stromversorgung liefert.



Läuft auf deiner PC-Station WinLC/WinAC, bietet sich aber eine andere Möglichkeit. Des Software-Paket "Softnet/PG" ermöglicht die Online-Verbindung auf die WinLC/WinAC über die im PC integrierte Ethernet-Schnittstelle. Neben Online-Verbidnung sollte auch das Routing auf die IM151-7 funktionieren.

Noch mehr Möglichkeiten bietet "Softnet-S7". Hier lässt sich die PC-eigene Ethernet-Schnittstelle auch als Prozessschnittstelle betreiben (S7-Verbindungen mit anderen S7-CPUs über Ethernet usw.)


Zuletzt hab ich sowas 2002 gemacht. Soweit mir bekannt ist, ist Softnet-PG auf 5.3 Bestandteil von S7. Welche Lizenzen auf der PC-Station zusätzlich notwendig sind und was das ganze kostet, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, das müsste ich erst wieder heraussuchen.


mfg
Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Maxl.
Ich habe gleichzeitig, WinCC Flex RT und OPC Server Verbindungen, auf einem PC.
Das ist was ich vorhabe.

Ich verwende schon Simatic Softnet für ethernet Verbindugen zur S7-300.
Aber wie gesagt, für IM151-7 gibt es kein ethernet CP.

..Willst Du eine Visu (z.B. WinCC flexible) per Ethernet an die IM151-7 anbinden, ist der Netlink-Pro von Deltalogic sicher die bessere Wahl. ..
Kannst Du das ein bisschen tiefer erklären.

Wie einbinde ich der Netlink-Pro in die "PC station" ?
Ich weiss dass es "IE General" gibt, aber wie kann ich den Anschluß zum IM171-7 einrichten?
 
Irgendwie ist mir Dein Problem noch immer nicht klar!

Wozu der Aufwand? Greift eine Fremd-Software per OPC-Server auf die Steuerung zu? Oder greifst Du mit WinCCflexible über OPC auf Deiner S7-Steuerungen zu?

WinCCflexible RT ist ja eine Visu-Software, die auf einem einfachen PC läuft - der Advanced PC-Konfigurator ist nach meinem Wissenstand dafür nicht notwendig (zumindest bei ProTool wars nicht nötig).


Was soll auf die IM151-7 zugreifen??? Welche Schnittstellen hat der PC? Ist hier keine Profibus-Schnittstelle vorhanden?
 
Wozu der Aufwand? Greift eine Fremd-Software per OPC-Server auf die Steuerung zu?
Ja.

Oder greifst Du mit WinCCflexible über OPC auf Deiner S7-Steuerungen zu?
Nein, WinCC Flex hat ein S7-Verbindung im Simatic PC Station.

Also, gleichzeitig OPC server verbindung und WinCC Flex S7 verbindung.
Deswegen ist es notwendig mit der Simatic PC Station.

Was soll auf die IM151-7 zugreifen??? Welche Schnittstellen hat der PC? Ist hier keine Profibus-Schnittstelle vorhanden?
Es wäre auch möglich über MPI und CP5611 ein Verbindung zu einrichten über Simatic PC Station.
Oder über Profibus und CP5611 + Master Schnittstelle for IM151-7.
Aber wenn möglich, bevorzuge ich Ethernet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, gleichzeitig OPC server verbindung und WinCC Flex S7 verbindung.
Deswegen ist es notwendig mit der Simatic PC Station.
...
Aber wenn möglich, bevorzuge ich Ethernet.
Ich könnte mir vorstellen, daß es mit unspezifizierten Verbindungen über den NLPro von Deltalogic funktioniert, bei der passenden Konfiguration wirkt der wohl auf der Ethernet-Seite wie ein CP, und kommuniziert auf der Steuerungsseite per MPI bzw. Profibus.

Einfach mal direkt bei Deltalogic nachfragen (oder hier auf eine Antwort von Rainer Hönle warten ;)).


Gruß Axel
 
Ich denke auch, das die Konfiguration der PC Station irgenwie "ausgetrixt" werden muß. Vielleicht mit ein unspezifzierten Verbindung.

Aber genau wie will ich gern wissen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke.

Vom obengenannte Thread:
Da der NetLink über MPI/PB kommuniziert, wurde die Rack-/Slotnummer dazu verwendet, die MPI-Adresse der gewünschten CPU anzugeben. Um auf die SPS mit der MPI-Adresse 2 zuzugreifen, geben Sie einfach 0/2 an, das war es (MPI-Nummer = 32*Rack+Slot)
Etwas trixig, aber wenn es funzt denn OK.
 