Hi, ich habe folgendes Problem mit der Betriebsart MDI bei meiner FM 353.

Und zwar möchte diese momentan folgenden Rhytmus haben um zu positionieren:

Start (SFG) betätigen
dann verlangt die Baugruppe einen WFG also Start extern oder Freigabe
danach muss ich den Freigabeeingang ausschalten
dann nochmal Start SFG betätigen und dann positioniert sie los.

Wie kann man das ändern das die FM 353 gleich lospositioniert?

SYN ist kativ
DI ist aktiv
SRFG oder so ist aktiv
PARA ist aktiv

nachdem ich SFG aktiv hatte geht diese in den WFG und dann mache ich den Freigabeeingang inaktiv (AW-D2 DB2.DBX35.4) und nach nochmals SFG aktiv positioniert diese.
 
Zurück