TP270: PLC Address Error

Phil777

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine S7 Projekt mit folgender Buskonfiguration:

CPU 315-2DP
IM151 Netzbaugruppe
TP 270
alles mit Profibus verbunden

lief alles bisher wunderbar. Nun habe ich das S7 Programm geringfügig verändert, das neue Projekt auf einer neuen Speicherkarte abgelegt und diese in die alte CPU gegen die alte Karte ausgetauscht.

mein Problem:

nach diesem Austausch zeigt mir das TP 270 die Meldung

PLC ADDRESS ERROR

an. Habe mir jetzt noch mal alle Komponenten neu zusammengestellt und noch mal alles neu vom PC aus übertragen -> läuft !?

Was sagt denn nun die Meldung im TP 270 aus?

Warum bekomme ich keine Verbindung zur CPU?

Und gibt es vielleicht irgendwo eine Doku wo ich eine Erklärung zu den Systemmeldungen des TP 270 bekomme?
 
"PLC ADDRESS ERROR" bedeutet, daß ein tag im TP270 auf eine Adresse im SPS zeigt, der nicht besteht.

Es bedeutet nicht, daß es keinen Verbindung zum PLC gibt.
In diesem Fall würde der Meldung "Verbindung Unterbrocken" (o.ä) sein.
 