Eprom für S5 115U CPU 942B brennen

mr.kalk

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe für obige Steuerung Programmänderungen durchgeführt. SPS läuft, alles i.O.! An die PG-Schnittstelle ist noch ein OP5 angeschlossen. Benutze Step 5 Ver. 7.14 unter Win2000.
In dem Speicherslot ist z.Zt. eine RAM Erweiterungskarte gesteckt (Grösse habe ich jetzt nicht parat). Jetzt legt mir der Kunde eine Eprom-Steckkarte mit 32KByte (Best.-Nr. 700-375-1LA41) vor mit der Bitte, das Programm darauf zu brennen, damit er diese statt der gesteckten RAM-Karte verwenden kann.

Jetzt stellen sich mir mehrere Fragen:

1. Geht das überhaupt? Die zus. Speicherkarte hat ja wohl den Sinn, den internen Speicher zu erweitern. Wenn ich diese entferne und statt dessen die Eprom-Karte stecke, würde doch der Speicher der CPU nicht mehr ausreichen - oder?
2. Ich habe das Programm mangels Unterlagen vom AG abziehen müssen. Habe also sämtliche Bausteine im PG vorliegen - auch DBs, OBs und FBs. Welche gehören auf das Eprom, welche nicht?
3. Die SPS ist bis dato über Pufferbatterie und RAM gelaufen, kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das Eprom jemals gesteckt war. Was muß man noch beachten, wenn hier eine Umstellung erfolgen würde.
4. Mangels Eprom-Brenner suche ich noch jemanden, der dann in der Lage wäre, mir das Programm auf das Eprom zu brennen - natürlich nicht für umsonst, aber möglichst günstig.

Ich weiß, das ist ne Menge auf einmal und einiges wird bestimmt auch in den Handbüchern stehen. Wenn meine Vermutung unter Punkt 1 aber zutrifft, hat sich alles andere eh erledigt, dann bleibt es, wie es ist.

Bin schon jetzt sehr dankbar für jegliche Unterstützung.

Gruß
mr.kalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
natürlich kannst du ein Eprom in einer 115er betreiben.
Eigentlich kannst du alle Bausteine von deinem AG Abzug auf das Eprom brennen. Du solltest die Onboard FB's aber vorher löschen (FB240 ->), die brauchen nur unnötig Platz.
Bei den DB's solltest du vorher kontrollieren ob sie evtl. im Anlauf erst erzeugt werden. Wenn ja, dann kannst du sie dir auch sparen zu brennen. Ansonsten einfach ausprobieren.
Manchmal müssen die DB's auch schon Werte beinhalten damit die Anlage läuft (Maschineneinstellungen), dann ist es besser diese DB's mit den Werten auf das Eprom zu brennen (evtl. aus dem AG Abzug).


Gruß Centi
 
Zurück