Hallo

Meine Frage
An einer Krananlage CPU115 942B wurde an der Kommunikationskarte von einem nicht wissenden die Ram 64K gezogen da es ja ein flüchtiger Speicher ist, ist natürlich das Visualisierungsprogramm weg, es ist ein Monitor mit Coaxkabel angeschlossen. Jetzt gibt es 2 Programmstände auf einer Diskette ein alter Stand 1988 und ein neuer 1998, der alte ist CP527 mit Comtext erstellt der neue ist CP 526 mit Comtext erstellt. Schließ ich das PG 730an die Kommunikationskarte an und lad mit Comtext CP 527 komm ich online und das Programm wird geladen (alter Stand) will ich den neuen Stand CP526 laden komm ich nicht online. Warum ist das so? Ich bedank mich bei Euch, vielleicht hat jemand Erfahrung.
 
Comtext ?????????

Hallo,

Wasserkraft schrieb:
alte ist CP527 mit Comtext erstellt der neue ist CP 526 mit Comtext erstellt.

Das glaube ich jetzt erst mal nicht so richtig...
Für den CP526 gab es COM 526 und die Projektierungssoftware für den CP527 war natürlich ??? , richtig, COM 527.
Programm vom Typ *.526 waren mit eine kleinen Trick auch unter COM527 zu bearbeiten und in Programme vom Typ *.527 konvertierbar. Prüfe das mit dem Comtext lieber noch mal nach, ich glaube da bist Du auf dem Holzweg.
Welcher CP ist denn nun wirklich in der S5 eingesetzt ?
Irgendwas passt hier nicht zusammen, jedenfalls für mein Verständnis.

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so wie QM das schreibt habe ich das eigentlich auch im kopf.

das ganze ist ne zeimlich alte geschichte. wenn ich mich nicht schwer vertue haben wir das alles mit nem 685er gemacht mit mit der spezielen soft zur com. auf einem pc lief das nicht so wirklich rund.
 
Zuletzt bearbeitet:
Na, von welchem CP und Software reden wir nun ???

Hallo,

Volker schrieb:
mit nem 685er gemacht mit mit der spezielen soft zur com. auf einem pc lief das nicht so wirklich rund.

Doch, das läuft auch heute noch ganz rund mit STEP5 V7.2 oder grösser, auch unter WinXP. Nur muss man wissen, welchen CP und welche COM-Software man einsetzt, und der Beitrag von Wasserkraft widerspricht sich eben in einigen Punkten, also bleiben für mich einige Fragezeichen über ...

Gruss

Question_mark
 
Cp 526 / 527

Danke daß Ihr Euch Gedanken macht

Denke daß der Prozessor CP 527 ist, weil ich mit der Einstellung online komm, man kann ja mit Comtext CP 526, 527, 528 ansprechen OP 30 glaub auch noch. Das muß aber schon mal jemand geschafft haben mit 526, das mit dem Trick und vielleicht konvertieren auf 527 ist nicht so abwegig. Wie konvertier ich die Programmerstellungen auf 527........hm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem ich die CP 526, 527, 528 nochmals gelöscht hatte ging die Übertragung nach CP 526, CP 527 ohne Probleme. Die Karte die eingebaut ist, ist die 6AV1242 OAB00 .
Gruß
zur Info:)
 