Hallo,

Ich habe eine Anlage mit einer S5 100 CPU 102. Im Automatikbetrieb bleibt die Kiste in einem Schritt stehen und macht nichts mehr. Vorher war die Anlage 6 Tage lang ausgeschaltet. Die Pufferbatterie ist alle gewesen, ein EPROM steckte.

Soviel zur Vorgeschichte.

Ich wollte mich also mit meinem Field PG an die Anlage hängen, konnte mich auch ohne Probleme Online schalten usw. Nur wenn ich mir über Baustein Testen einen Baustein ansehen wollte, stand unten...... Anweisung wird nicht bearbeitet. Das steht sogar da, wenn ich den OB 1 beobachte, obwohl der 100%ig abgearbeitet wird, da die Anlage ja bis zu einem bestimmten Schritt arbeitet. Ich kann mir über "Status Variable" alles mögliche anzeigen lassen, ich kann auch Bausteine aus dem AG aufs PG laden, aber ich kann mir eben keine Bausteine Online ansehen und wie ich festgestellt habe auch keine Bausteine zum AG übertragen, dann schreibt er irgendwas von Bausteinliste im AG nicht vorhanden oder so. :confused:

Hoffe, das mir jemand helfen kann. Danke
 
wird ein 102er vom eprom gestartet geht diese in einen speziellen modus.

einzige abhilfe.
ag-abzug machen. ag urlöschen. abzug wieder einspielen.
 
Irgendwie mag ich die S5 immer weniger :).


Ich danke euch für die schnelle Hilfe, werd es morgen früh gleich ausprobieren.
 
Hat alles geklappt, Anlage läuft wieder.

Als ich wieder auf die Steuerung zugreifen konnte, war der eigentliche Fehler auch schnell gefunden. War natürlich was Mechanisches ;) (immer diese Schlosser)
 
Sche... :???: :???: Jetzt wo ich drüber nachdenke.... die haben sich hinterher noch beschwert, das einer der Antriebe jetzt zu spät anhalten würde. Ich dachte jetzt, das es daran lag, das die Schlosser die ganze Kiste zerpflückt hatten, aber vielleicht kommt das ja auch genau durch diesen langsamen Modus :confused: . Ich bin mir aber sicher, das ich schonmal an der Anlage dran war und da konnte ich alles beobachten, also war sie da auch im langsamen Modus.

Naja, jetzt ist erstmal Wochenende.........
 
Wenn das Programm im EPROM steht und beim
Einschalten NICHT die Copytaste gedrückt ist,
dann läuft CPU102 im Normalmodus (dh schnell).

Also ohne EPROM (oder EEPROM) läuft die Kiste langsam.
Und wenn beim Einschalten Copy aktiv ist auch.
Nennt sich Testmodus, damit funktioniert dann auch Status im PG.

So interpretiere ich jedenfalls das 100U Handbuch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
10 Jahre nach dem letzten Post in diesem Thread, hatte ich heute das selbe Problem. :confused::confused::confused:

Selten so gelacht. Wir haben ja an alles mögliche gedacht:

CPU defekt, oder zu blöd oder irgend eine Einstellung.
Mit S5 für Windows und Step 5 probiert.

Auf die Steuerung daneben (eine 103er) geht.
Zurück auf die 102 ->geht nicht.


Aber das die 102er CPU für den Status einen eigenen Testmodus braucht? *ROFL*


Vielen Dank auf jeden Fall an das SPS Forum, was würde ich nur ohne euch tun... ;)
 
Ich habe das selbe Problem. Unsere Anlage läuft im Normalmodus nicht.
Wenn die Anlage länger aus ist und die Batterie alle ist versetzt sich die CPU in den Normalmodus und läuft nicht mehr. Spannung aus, copy taste gedrückt halten, Spannung wieder ein und die CPU läuft im Testmodus und alles Funktioniert.
 
Hallo zusammen,

die 102 hat mir auch nie gefallen - sie ist ein Zwischending zwischen günstig (DM) und schnell.

Hintergrund:
Die S5 ist standardmäßig eine Interpretersteuerung, es wird also jeder Befehl erst während der Programmausführung übersetzt.
Die besseren Steuerungen hatten einen eigen Chip, welcher die Befehle (hardwaremäßig) übersetzt -> Programmablauf schnell.
Die 102 hatte diesen Chip nicht, sie konnte in "Testmodus" betrieben werden, dann wurde das Programm interpretiert. Mit EEPROM (und Copy-Taste) konnte das Programm compiliert werden, dann war sie schnell, konnte aber nicht mehr im Status beobachtet werden, außer das Programm wurde rückübersetzt (wahrscheinlich wurde dabei nur das compilierte Programm gelöscht).

Grüße
Peter
 