Hallo
Ich hab mal wieder ein "Problem"!

Ich muss bei einem Vergleich den Wert über einen Datenbaustein ändern könne, also quasi IN2. Wie kann ich das realisieren?

MfG
Basti
 
Ich geb im DB1 Daten ein, die ich im Programm FC1 brauche. Möchte diese aber auch im DB1 ändern können!

Brauch ich einen FB?

Wie kann ich FC1 auf die eingegebenen Werte im DB1 zugreifen?
 
Das ist irgendwie nicht so ganz das was ich brauch! :-(

Will quasi den 2 Wert für einen Vergleich von 2 Zahlen aus dem DB vorgeben!
 
Ja dann nimm ihn doch einfach aus dem DB.

Code:
L 10                    //Zahl 10
L DB1.DBW20        //diese Zahl muß im DB1.DBW20 stehen
>=I                     //wenn >=
= M100.0             //dann ist M100.0 =1

In einem andern FC, oder im OP kannst du einen beliebigen Wert in DB1.DBW20 schreiben.

Code:
L 20
T DB1.DBW20
 
Zurück