Datenaustausch von unterschiedlichen SPS

srina

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,
Ich habe folgendes Problem, und zwar arbeite ich mit zwei verschiedenen SPS, besser gesagt SPS unterschiedlicher Hersteller (Siemens und Matsushita).
Nun meine Frage die zwei sollten miteinander kommunizieren(über serielle Schnittstelle), ist dies ohneweiteres so einfach möglich, oder muss hier noch etwas zwischengeschalten werden?

danke für jede Anregung
srina
 
Die serielle Schnittstelle ist doch eigentlich genormt, oder?
Muß halt dieselbe sein, sowohl physikalisch, als auch vom Protokoll her,
z.Bsp RS232 etc.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben schon einige "exotische" Kopplungen mit verschiedenen Steuerungen gemacht. Am unkompliziertesten und zuverlässigsten hat sich bisher immer Profibus herausgestellt. Egal ob B&R - S7, Allen-Bradley - S7 usw.
RS232 funktioniert auch - jedoch meist erst nach viel Probieren. Die Kopplung Allen-Bradley - S7 (läuft seit 3 Jahren) macht jedenfalls bis heute Probleme - insbesondere, wenn man auf der AB-CPU Online ist.


Ich weiß ja nicht, was das "Haus-Bussystem" von Matsushita ist, aber mit einem Anybus-Gateway sollte sich jedes Bussystem an Profibus koppeln lassen. http://www.hms-networks.de/products/abx_config.shtml
So ein Ding sollte viel Ärger ersparen.

mfg
Maxl
 
Um welche Siemens bzw. Matsushita SPS handelt es sich?

Ich habe bisher eine solche Kopplung am laufen,
gekoppelt wurde eine FP-Sigma mit einer 314C-2PTP.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft das ganze jetzt seit ca.
2 Jahren absolut Störungsfrei.

Die "Startschwierigkeiten" rühren aber eher von der Siemens-Eigenart wie ein Wort bzw. Doppelwort aufgebaut ist.

7 ... 0 ; 15 ... 8 //so schauts bei Siemensaus (Bitnummern)
15 ... 8 ; 7 ... 0 //so ists bei Matsushita

Mfg
Manuel
 