Remote I/O Link Mitsubishi ???

Hallo,
habe ein Problem mit dem Mitsubishi I/O Link Bus.
Der Bus hat sporadische Aussetzter, so daß mitunter ein oder mehrere Ausgänge nicht gesetzt werden. Vermutlich Störungen auf Busleitung.
Suche Maßnahmen wie man dies Analysieren kann oder Vorschlage zur Abhilfe durch Schirmung oder Potenziale auf 0 ziehen etc.
Kann ich Datensignal, Schirm und Masse 24 VDC auf ein Potenzial ziehn, d.h. Am Verteiler auf Erde legen. Bringt das etwas :confused:

Gruß
Jörg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
....
Kann ich Datensignal, Schirm und Masse 24 VDC auf ein Potenzial ziehn, d.h. Am Verteiler auf Erde legen. Bringt das etwas :confused:

Was sollte ein Kurzschluß in der Busleitung für Vorteile bringen:confused: :confused: :confused:

Kommt denn an einem Remote-Modul eine Fehlermeldung (Error-LED)?
Was sagen die Status-LED am I/O-Link-Master?
Welchen Querschnitt hat das Buskabel (Mitsubishi empfiehlt 0,75mm^2)?

Gibt es evt. FU o.ä. in der Nähe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Peter für Rückmeldung,
Keine LED Kennung auf Fehler,
vielleicht parity LED aber konnte ich noch nicht sehen da Fehler sehr sporadisch auftriit aber langsam in der Anlage nervt.

FU's gibt es im System aber FU als Klemmbrrett auf Motor.

Wegen Kurzschluss ist das wohl falsch verstandeen ich meinte DAtAground Masse und FG auf Erdpotenzial ziehen. Da DG und 24 VMAsse eh schon intern gebrückt sind in I/O Modulen.
Aber was ist mit FG:confused:
Vielleicht noch eine Idee :confused:
Was wäre mit einem Schreiber am Bus aber wo bekomme ich ihn und wie Schliesse ich den Schreiber an und was für Spannungen hat das Bussystem.
In Handbücher von Mitsubishi konnte ich nichts darüber finden ebenso wenig ob es ein RS485 ähnlicher Bus ist oder ein anderer !!!
 
Hallo,

also RS485 ist der Bus auf keinen Fall, hier darf man schließlich an beliebiger Stelle einfach Abzweige einbauen.

Ich tippe mal auf Probleme mit der Verkabelung: zu geringer Querschnitt, Adern nicht verdrillt o.ä.

Die Abschirmung würde ich übrigens nicht noch irgendwo mit Erdpotential oder anderen in Verbindung bringen, außer an einer zentralen genau definierten Stelle - dort aber dann richtig niederohmig, von wegen der Vermeidung von Strömen über den Schirm.

Wie groß ist denn die Zykluszeit der SPS? In meiner Erinnerung benötigt der Bus immerhin auch so >5ms um einmal alles zu lesen und zu schreiben.

Ist immer die gleiche Station betroffen oder immer mal wieder eine andere?
 
Hallo Peter,
auf deine Frage zu antworten Es sind immer die gleichen Module, das merkwürdige ist nur - Ich habe mehrere Master auf dem Rack im Schaltschrank und es sind 2 Slaves im Feld betroffen, die aber von unterschiedlichen Mastern versorgt werden. Aber wie gesagt immer die gleichen.

Was ist den Mit Schreiben oder oszilloskopieren. Hast Du eine Idee und weist du was man hier wie groß messen könnte.:confused:

Zykluszeit liegt bei ca. 30 ms!

Verkabelung ist mit verdrillter 2 Drahtleitung vorgenommen und andere Busstränge mit Master sind in der Anlage länger.

Master ist auch schon getauscht worden, ob der Fehler mitwandert, war aber negativ . Fehler bleibt an E/A Modulen im Feld.

Gruß Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Was ist den Mit Schreiben oder oszilloskopieren. Hast Du eine Idee und weist du was man hier wie groß messen könnte.:confused:

Mangels Kenntnis des Protokolls und der Phsysik des Busses hab ich da auch keine Idee. Frag doch mal beim zuständigen Mitsubishi-Dealer nach.

Ansonsten (Ferndiagnose ist schwierig) leg doch mal die Leitung zu den betroffenen Stationen ganz woanders lang als jetzt und vor allem weit weg von allen anderen - evt. bringt das neue Erkenntnisse.

Trotzdem Viel Erfolg und lass Bitte mal hören, wenn der Fehler weg ist...:rolleyes:
 