Daten aus einem Meßgerät per PS4-201 auslesen!

Ottisoft

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Welt:

Ich habe eine Möller PS4-201 und muss aus einem Meßgerät Daten auslesen. Die Schnittstelle in dem Meßgerät soll eine RS232 mit Gesy Protokoll. Über diese Schnittstelle habe ich eine DOKU, leider aber keine Ahnung wie ich die Daten aus dem Gerät in die Steuerung bekomme.
Es gibt den Baustein SCO, der Daten über die Programmierschnittstelle versendet und empfängt, aber dann habe ich keinen Onlinezugang mehr!
Es gibt einen Baustein, der die Funkuhr von Hopf abfragt. Dieser belegt zwei Eingänge (Digital). Das wäre eine Lösung, die ich gern benutzen würde.

Weiß einer oder zwei oder drei... Rat!

Danke...
 
Meine Lösung war...

...eine übergeordnete Steuerung.
Ich hatte mit einer PS4-341 serielle Daten auszulesen. Den seriellen Teilnehmer habe ich an die linke Programmierschnittstelle angeschlossen, so wie es in der Moeller-Hilfe unter "SCO-Baustein" beschrieben ist, und zwar OHNE Schnittstellenumsetzer.
Nun war ja der Online-Zugang blockiert, aber es gab noch eine PS416 in der Anlage. Beide SPS'en sind mit Profibus verbunden und tauschen auf diesem ihre Daten aus. Ich habe beide zusätzlich über Suconet verbunden und gehe nun über die Programmierschnittstelle der PS416 -per Suconet- auf die PS4-341 online.
War für mich der schnellste Weg, mit der "Quick and dirty"-Methode. :cool:

Es gibt noch die Variante mit Schnittstellenumsetzer "Suconet-auf-RS232".
Dieser heisst "UM 1.5-1" und wird auf die rechte Suconetbuchse der SPS eingesteckt, dann hätte man die linke "Online-Buchse" wieder frei.
Bei mir hat es nicht gefunzt, wahrscheinlich weil mir das Netzteil zum Schnittstellenumsetzer fehlt. :(

Falls Du noch eine Moeller-SPS hast probier es aus.

Bis denne und viel Glück !
 
Zurück
Oben