Hallo zusammen,
ich hab da folgendes Problem:
Eine Vipa Speed7 mit Wago Profibuskoppler (7x 750-343), die Anlage und PB läuft eingentlich Problemlos. Wenn jetzt die CPU mal neu hochfährt (Spannungsausfall etc.) sind die PB-Teilnehmer alle richtig angemeldet und parametriert (die grünen LED`S sind an), aber die Speed7 meldet SF. Im HW-konfigurator sind dann eine oder mehrere Stationen nicht vorhanden, oder können nicht angesprochen werde. Werden die Stationen kurz Spannungslos gemacht, läuft der PB wieder normal hoch.
Kennt jemand dieses Problem?
ich hab da folgendes Problem:
Eine Vipa Speed7 mit Wago Profibuskoppler (7x 750-343), die Anlage und PB läuft eingentlich Problemlos. Wenn jetzt die CPU mal neu hochfährt (Spannungsausfall etc.) sind die PB-Teilnehmer alle richtig angemeldet und parametriert (die grünen LED`S sind an), aber die Speed7 meldet SF. Im HW-konfigurator sind dann eine oder mehrere Stationen nicht vorhanden, oder können nicht angesprochen werde. Werden die Stationen kurz Spannungslos gemacht, läuft der PB wieder normal hoch.