Ich habe eine Frage was die Umgebungs temperatur einer LOGO betrifft,und zwar habe ich in Klima-Daten gelesen
das es bis 0°c Umgebungstemperatur zugelassen ist.
Die frage ist eigentlich wie reagiert PLC wenn dieser Wert unterschrietten wird,
hat LOGO internen Temperatur Fühler, der die Steurung anhält oder kann es schon vorkommen das er die Ausgänge wild durcheinander schalten wird?
 
Keine Ahnung, wie sich eine Logo verhält, ich hatte aber mal eine 115U 943 oder 944, die brauchte 30 Minuten, ehe sie in Run ging, wenn Nachts der Schaltschrank aus war und die Temperatur einiges unter Null Grad war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wahrscheinlich wird nichts weiter passieren, wenn Du Glück hast. Der Hersteller gibt eben 0°C als untere Grenze für den Betrieb an und sichert sich damit gegen alle Ansprüche ab, die aus einem Versagen der Steuerung resultieren. Problematisch wird eher die Betauung des Gerätes sein, die bei plötzlicher Erwärmung auftritt-dabei bildet sich ein Wasserfilm auf der Platine, die Elektronik steigt aus.
Es gibt aber eine SIPLUS-LOGO-Variante, diese können bis -25°C betrieben werden:

https://mall.automation.siemens.com...n=-1464-1465-1466-1884-1885-1886-&jumpto=1886