Hi!

Ich habe folgendes Problem

Ich würde gerne eine Rollo mit nem Taster steuern!

Funkion:

Taster kurz drücken --> ALTP Licht

Taster 1sec halten --> Rollo steuern

Mein Problem ist das die Rollo 2 Kontakte hat - AUF, ZU

d.h.

Taster halten Rollo fährt zu - nochmal halten Rollo stoppt - nochmal halten Rollo fährt auf ... usw...

BITTE UM HILFE :confused: :confused: :confused:

thx
Philipp
 
Hi!

Ich habe folgendes Problem

Ich würde gerne eine Rollo mit nem Taster steuern!

Funkion:

Taster kurz drücken --> ALTP Licht

Taster 1sec halten --> Rollo steuern

Mein Problem ist das die Rollo 2 Kontakte hat - AUF, ZU

d.h.

Taster halten Rollo fährt zu - nochmal halten Rollo stoppt - nochmal halten Rollo fährt auf ... usw...

BITTE UM HILFE :confused: :confused: :confused:

thx
Philipp

Da hast du in der Tat ein Problem.

Willst du da ne Klein-SPS für benutzen oder suchst du einen Wundertaster, oder was genau ist dein Begehr ?

Und was ist ein "ALTP Licht" ?

Fragen über Fragen ....
 
Lösungsansatz: Schrittkette

Schritt 0: System in Ruhezustand

Übergang zu Schritt 1 wenn Taster gedrückt wird

Schritt 1: Timer starten

Übergang zu Schritt 2 wenn Taster kürzer als eine Sekunde gedrückt / Übergang zu Schritt 4 wenn Taster länger als eine Sekunde gedrückt

Schritt 2: Eltako
unbedingter Übergang zu Schritt 0

Schritt 4: Rollo-Steuerung

Übergang zu Schritt 5 wenn Taster erneut gedrückt wird
Übergang zu Schritt 0 wenn 10 Sekunden im Zustand

Schritt 5: Rollo fährt runter

Übergang zu Schritt 6 wenn Taster erneut gedrückt wird
Übergang zu Schritt 4 wenn Rollo unten

Schritt 6: Rollo fährt hoch

Übergang zu Schritt 4 wenn Rollo oben


Ein paar Sachen (z. B. Verriegelung gleichzeitig hoch/runter) fehlen noch. Das ganze muss natürlich auch noch ausprogrammiert werden, für jeden Schritt nimmst du einen Merker (hat die FX doch hoffentlich?). Die Schrittkette kannst du dann wenn das Konzept fertig ist komplett ausprogrammieren. Evtl. musst du auch den Taster entprellen, sonst bekommst du u. U. mehrere Pulse, wenn du einmal drauf drückst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das mit der ALTP habe ich auch noch nicht verstanden in der SK wird das Licht ja nur angemacht.
 
Jimmy "dieTulpe" [SIZE=-1]Tudeski [/SIZE]ist eine Rolle (ein Killer) in einem klasse Film "keine halben Sachen" gespielt von Bruce Willis.
 
Wie kann man dann das Llicht Aus-/Einschaten wenn man gerade z.B. im Schritt 5 ist?

Habe gerade ein Update gemacht, es geht wenn das Rollo oben ist in den Schritt 4 zurück, von dort aus geht es in den Schritt 0, von dort kann man das Licht schalten.

Das ganze ist wirklich nicht ausgereift und beliebig verbesserbar, z. B. wäre ein Schritt für 'Stop' zwischen Schritt 5 und 6 ganz gut um das Rollo in beliebiger Position anzuhalten. Die 10 Sekunden sind vielleicht auch etwas lang, 4 müssten es auch tun.

Es war auch nur als prinzipieller Ansatz gedacht, JimmyDieTulpe kann sich nun selbst mal einen Zettel und einen Stift nehmen und die Schrittkette mit allen gewünschten Übergängen skizzieren.
 
Hi!

Ich habe folgendes Problem

Ich würde gerne eine Rollo mit nem Taster steuern!

Funkion:

Taster kurz drücken --> ALTP Licht

Taster 1sec halten --> Rollo steuern

Mein Problem ist das die Rollo 2 Kontakte hat - AUF, ZU

d.h.

Taster halten Rollo fährt zu - nochmal halten Rollo stoppt - nochmal halten Rollo fährt auf ... usw...

BITTE UM HILFE :confused: :confused: :confused:

thx
Philipp

Also ich habe das mal mit CoDeSys (in FUP) Programmiert ohne Schrittkette.
Aktionen erfolgen immer auf eine Fallende Flanke des Tasters Wobei mir bei der Aufgabenstellung etwas gar nicht gefällt und zwar das man zum Stoppen der Rollos den Taster 1s lang halten muss.
 

Anhänge

  • PLC_PRG (PRG-FUP).pdf
    3,3 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet: