hi,
habe ein beckhoff testprogramm bekommen zum initalisieren der rs232 schnittstelle!

der sendebereich liegt bei 5 byte und jetzt ist meine frage ob jemand dieses testprogramm kennt und ob man den sendebereich auf mehrere bytes erweitern kann!?

mfg
 
Die Klemme hat intern einen Sendepuffer von 16 Byte. Die 5 Byte Nutzdaten + 1 Byte Steuerdaten sind eine Limitierung durch den Profibus.

Du kannst längere Strings versenden, indem du diese häppchenweise von der SPS an die Klemme transferierst:

1. gucken, ob Klemme empfangsbereit
2. Daten schicken (also 5 von x Bytes)
3.1 alle Daten geschickt->fertig
3.2 noch nicht alle Daten geschickt: nächsten Datenhappen adressieren, wieder bei 1. anfangen

Es gibt bei Beckhoff ein Dokument, welches KL6001.PDF heißen sollte - da sind alle nötigen Einzelheiten beschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Klemme hat intern einen Sendepuffer von 16 Byte. Die 5 Byte Nutzdaten + 1 Byte Steuerdaten sind eine Limitierung durch den Profibus.

Du kannst längere Strings versenden, indem du diese häppchenweise von der SPS an die Klemme transferierst:

1. gucken, ob Klemme empfangsbereit
2. Daten schicken (also 5 von x Bytes)
3.1 alle Daten geschickt->fertig
3.2 noch nicht alle Daten geschickt: nächsten Datenhappen adressieren, wieder bei 1. anfangen

Es gibt bei Beckhoff ein Dokument, welches KL6001.PDF heißen sollte - da sind alle nötigen Einzelheiten beschrieben.


Hi,
habe es versucht, hat aber leider nicht funktioniert.

Ich habe es erstmal ganz einfach versucht indem ich ein HALLOKLAUS an den Drucker senden wollte und habe dieses in drei Häppchen aufgeteilt.
1. HALL+CR
2. OKLA+CR
3. US+CR

Wenn ich nun gesendet habe hat der Drucker den Text immer überschrieben und nicht den gesamten Text angezeigt.

MW 106 HEX W#16#000D // CR
MB 100 ZEICHEN 'H'
MB 101 ZEICHEN 'a'
MB 102 ZEICHEN 'l'
MB 103 ZEICHEN 'l'
MB 104 ZEICHEN 'o'
MB 106 DEZ 5
MB 120 ZEICHEN B#16#00
MB 121 ZEICHEN B#16#00
MB 122 ZEICHEN B#16#00
MB 123 ZEICHEN B#16#00
MB 124 ZEICHEN B#16#00
MB 126 DEZ
M 60.1 BIN
M 60.2 BIN
M 60.3 BIN
M 60.4 BIN
M 60.5 BIN
M 60.6 BIN
M 60.7 BIN
MB 61 ZEICHEN
MB 62 ZEICHEN
MB 63 ZEICHEN
MB 64 ZEICHEN
MB 65 ZEICHEN
M 66.0 BIN
M 66.1 BIN
M 66.2 BIN
M 66.3 BIN
M 66.4 BIN
M 66.5 BIN
M 66.6 BIN
M 66.7 BIN
MB 67 ZEICHEN
MB 68 ZEICHEN
MB 69 ZEICHEN
MB 70 ZEICHEN
MB 71 ZEICHEN
M 134.0 BOOL
M 134.1 BOOL
M 134.2 BOOL
M 134.3 BOOL
M 134.4 BOOL
M 133.0 BOOL
M 133.1 BOOL
MB 130 HEX B#16#06
MB 131 HEX B#16#03
MB 132 HEX B#16#01

Das ist die Variablentabell zum Senden der 5Byte. Mit Merker 134.0 Sende ich das "Hall+CR" (MB100-MB104). Das funktioniert sehr gut doch jetzt möchte ich ja noch den Rest der Daten senden die ich dann wieder in die MB 100-104 schreibe aber dann wird das "Hall" wieder überschrieben!

Kann jemand helfen?


:confused: :confused: :confused:
 
Hi,
habe es versucht, hat aber leider nicht funktioniert.

Ich habe es erstmal ganz einfach versucht indem ich ein HALLOKLAUS an den Drucker senden wollte und habe dieses in drei Häppchen aufgeteilt.
1. HALL+CR
2. OKLA+CR
3. US+CR

Wenn ich nun gesendet habe hat der Drucker den Text immer überschrieben und nicht den gesamten Text angezeigt.

Funktioniert doch gut:-D !
CR ist der Wagenrücklauf, d.h. das Signal für den Drucker an den Anfang der Zeile zu gehen und von dort aus weiter zu drucken.
Evt. gehts so besser:

1. HALLO
2. PETER
3. CR

Manche Drucker brauchen ein CR + LF als Zeilenende (Wagenrücklauf + Zeilenvorschub)
 
HALLO
PETER,

das problem ist aber das ich diesen Beckhoff BK3120 mit der Seriellen Schnittstelle (KL6001) habe und ich kann nur 5 Byte an die RS schicken.
Sie hat zwar einen 16Byte Sendebuffer aber ich muss doch häppchenweise
schicken und da hakt es noch!

Falls jemand ein beispiel fuer mich hat sende er es bitte an markschmedthans@web.de!