Morgen Leute,

eine Kunde von mir verlangt von mir das ich seine Wärmemengenmessung die ihre Daten nur über Modbus rausgibt mit dem Controller 750-841 zu verbinden und die werte auszulesen bzw. zu bearbeiten. Ist dies möglich und ja wie mach ich das (gibt es da ein extra Karte).?:confused:

Danke für Nachfolgende Antworten:-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welches Modbus Protokoll? Modbus RTU oder ASCII?

Infos zum Protokoll:
http://www.modbus-ida.org/specs.php

Libraries von Wago:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/navigate/nm9mpl_d.htm

Extra Karte kann sein, muß aber nicht. Wenn Baudrate 9600 für das Ding ok ist tut's auch die System Schnittstelle (Evtl. einen digitalen Eingang reservieren zur Umschaltung von Modbus auf Programmier-/Konfiguriermodus, sollte aber dank Ethernet eher nicht nötig sein). Ansonsten eine serielle Schnittstellenklemme(RS232), Baudrate muß zum anderen Gerät passen.
 