AS Interface probleme mit einem Slave

koikarl

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Wir haben eine Not Aus Anlage mit ASI Sicherheitsmonitoren und Slaves.
Folgendes Problem 1 Slaveadresse steigt in unregelmäßigen Abständen aus. Das heißt der Sicherheitsmonoior wird mit der Diagnosfunktion von der Asimon Software überwacht. An der Anlage wird nicht gearbeitet und es befindet sich auch niemand in dem Raum wo die Not Aus Taster sind.
Zu Beginn der Diagnose sind alle Lampen grün nach ungewisser Zeit blinkt die Lampe vor dem Not Aus Taster Slave Nr. 15 gelb.

Meine Frage was kann diesen Zustand hervorrufen ?


MfG Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,
sind die leitungen erdsymetrisch verlegt:confused: schon mal ein ozi drangehaengt, kurze und lange impulse muessen die gleiche amplitudenhoehe haben:confused: wenn die geschichte von ifm ist bei denen mal anrufen, sind sehr kompetent in sachen asi.
 
Es kommt noch ein weiteres Problem dazu es blinkt jetzt eine Lampe rot vor dem Slave. Das Problem läßt sich nicht beheben habe Slave getauscht , Spannung ab und zugeschaltet keine Besserung der Situation.

Hat irgend jemand eine Ahnung bin für jede Idee dankbar

mfg
Daniel
 
Hallo,
ich würde aufgrund deiner Beschreibung auf einen Busfehler Tippen und nicht auf den Slave. Ist es der Letzte an deinem Strang oder gibt es danach noch einen Slave ? Wenn es der Letzte ist, dann häng ihn doch provisorisch mal weiter nach vorne (in die Nähe des Davorliegenden ...). Hast du mal gemessen, wie hoch die Spannung auf deiner Busleitung (noch) ist ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist der letzte, die Spannung am Ende der Leitung sind 30,3 V
Ich habe den vorletzten und den letzten mal getauscht die waren so ca. 6m auseinander trotzdem ist der selbe Slave ausgestiegen, der andere war ok obwohl er dann letzter war.
Ich hatte auch schon den Slave getauscht gegen einen neuen ohne Erfolg.

Danke für die Antwort wenn sonst noch Ideen vorhanden sind immer her damit

mfg Daniel
 
Schade ...
ich hatte gehofft, dass bei meinen Vorschlägen wenigsten ein brauchbaren Ansatz dabei war ...:(

Wenn mit dem Tauschen der Position der Fehler mitwandert, dann hätte ich jetzt nur noch die Adressierung als Idee. Nach deiner Anfangsbeschreibung hättest du 15 Slaves im Einsatz ? Wieviele Teilnehmer kann das System denn von der Sorte - bzw. wieviele Bits gehen for Teilnehmer hin und her ?
 
Es sind 20 Slaves im Strang Nr. 15 ist der letzte (am weitesten vom Trafo weg) möglich wären 31 Slaves.

Es könnte ein Busfehler sein (Übertagungsfehler) die Nr. 15 ist ein sicherer Slave. Mit einem ASI-Analyser haben wir die Leitung überprüft und festgestellt das der Slave 1- bzw 2-Fachfehler hat und sobald ein 2-Fachfehler auftritt steigt er aus. Bei anderen unsicheren Slaves stören die Fehler nicht.

Vermutlich sind das EMV-Störungen.

Ich werde die Anlage umbauen und Aktoren/Sensoren des besagten Slaves herkömmlich einbinden. ;)

mfg Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... gegen die Sache mit den EMV-Störungen spricht dein Eingangssatz :
An der Anlage wird nicht gearbeitet und es befindet sich auch niemand in dem Raum wo die Not Aus Taster sind.
... und eigentlich auch, dass es mit Versetzen nicht zu lösen war ...
Kann es vielleicht doch etwas in der Adressierung (vielleicht auch eines der anderen Slaves) sein ?
 
Also falls du meinst ob welche doppelt Adressiert sind das ist nicht der Fall habe ich überprüft.
In der Anlage heißt nur das direkt an der Anlage keiner ist, in der Halle stehen noch andere Anlagen vielleicht kommt von da ja irgendwas EMV-mäßig rüber obwohl die Anlagen weitgenug auseinander stehen.
 
Wie lang ist den dein Kabel ? Hast Du einen Abschlusswiderstand drin ? Oder ein ganz fataler Fehler : Hab ihr den Asi-Bus über eine Sicherung geschaltet ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Kabel ist keine 100 m lang wir haben keinen Abschlußwiderstand drin und auch keine Sicherung.

Das Problem wurde jetzt beseitigt indem der Betreffende Slave rausgenommen wurde und herkömmlich ohne ASI Eingebunden wurde.
Seit dem ist Ruhe und das schon seit 1 Woche.

Ich danke allen für Ihre Vorschläge :)
 