Fehlersuche Profibus

x108

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, es gibt ab und zu Probleme bei der Profibusfehlersuche. Zwei Zustände erschweren die Fehlersuche. Fehler A: Kurze Aussetzfehler( es leuchtet an der CPU 4414-3 die EXTF LED für ca. 1 Sekunde. Der Fehler wird durch den Bediener quittiert und es ist alles wider o.k.. Fehler B: Totalausfall eines Bussegmentes dadurch keine Fehlersuche mit Step7 Hardware diagnostizieren möglich.
Am praktischsten war bis jetzt das Zuschalten der entsprechenden Endwiderstäne um den Fehler einzukreisen.
Nun die Frage. Gibt es spezielle Bausteine OB´s oder FB´s die im Programm projektiert werden können um die Fehlersuche zu verbessern? Was kann sonst noch unternommen werden?

Vielen Dank für Eure Unterstützung

X108
 
Hallo,
es gibt Fehler-OB's für den Profibus, die dir sagen, welche Station ausgefallen ist. Einer davon ist "Loss of Rack"-Fault. Die Nummer weiss ich jetzt nicht.
Dein Fehler könnte aber auch eventuell mit dem Bus-Abschluss zu tun haben. Hast du den Endwiderstand im Stecker ? Vielleicht versuchst du mal dafür einen aktiven Busabschluss zu nehmen. Das ist ein Bauteil, das mit 24V versorgt wird und in dem deine PB-Leitung endet. Die 24V sollten hierbei jedoch idealerweise aus der gleichen Quelle kommen, wie die für die CPU (und recht störungsfrei verlegt sein). Vielleicht versuchst du das mal ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was man sonst noch unternehmen kann:

1. Einen Profibustester zum suchen einsetzen, z.Bsp. den PBT3
2. Einen Diagnose-Repeater einbauen, der zeigt einem, soviel ich weiß, auch schleichende Veränderungen der Busqualität an. Ich hatten den leider auch noch nie in den Händen, evtl. kann jemand mal mehr darüber sagen.
 
Diagnose-Repeater

Diagnose-Repeater ist ne feine Sache.
Hab ich selbst schon eingebaut und funktioniert echt gut.
Allerdings muss man einiges beachten was dir Netztopologie betrifft.
Also vorher schlau machen ob der Diagnose-Repeater in die vorhandene Netztopologie passt.
 
Zurück
Oben