B&R Compact PLC programmieren

muuh

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe hier eine B&R Compact PLC, einen Programmieradapter und das PROSYS (glaube C /36.542 könnte eine Version sein) von 1990. Leider habe ich kein Handbuch zum PROSYS. Kann mir vielleicht jemand kurz beschreiben wie ich in AWL mal einen Eingang lese? :) Oder hat gar jemand ein Handbuch oder Tutorial? :)


Gruß Jo
 
Ich kenne das Zeug nur von der Rackbauweise. Hier wäre eine Verknüpfung:
Code:
LAD   E041
UND   E042
PRS   M000
 
LAD N E043
RST   M000
 
LAD   M000
=     A051
Die erste Zeile muss immer ein LAD (zum Laden in Register A) oder ein LB (laden in Register B) sein. Dann kann mit UND und OD (glaub ich) verknüpft werden.
PRS und RST sind die Setze- und Rücksetzebefehle

Die Eingangsadresse setzt sich Zusammen aus Rack-Nummer, Slot-Nummer und Kanal-Nummer, E041 bedeutet Rack 0, Slot 4, Kanal 1. Wie compact-CPUs adressiert sind weiß ich nicht - ich tippe mal aber auf Rack 0, Slot 0, Kanäle ab 0 - einfach ein bißchen experimentieren.
KOP ist bei diesen Steuerungen übrigens wesentlich weniger Mühsam als AWL.

Genauer kanns ich jetzt auch nicht mehr sagen, da ich 1998 zuletzt damit zu tun hatte.


Bin mir aber sicher, dass Du von B&R noch ein Programmierhandbuch kriegen kannst. Ruf mal den Österreich-Support an (+43/7748/6586/444). Dort sitzt ein Hr. Denk, der sich mit den schwarzen B&R-Steuerungen noch recht gut auskennt (und als ich zuletzt dort war, standen noch eine ganze Menge Doku-Ordner rund um seinen Platz).

Achtung: gezielt nach der schwarzen Serie fragen, da es seit kurzem auch für die neue X20 compact-CPUs gibt.

mfg
Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Maxl,

erstmal danke für die Antwort :)

Um ein Programmierhandbuch komm ich nicht rum, es tut sich einfach nichts. Ich bekomm immer einen Ladefehler wenn ich das Programm übertrag und dann ist die SPS im halt.
 
Hallo Jo,
ich hab die AWL Befehlsbeschreibung und die Doku für die Compact im PDF Format. Schick mir eine PN wenn ich dir die Dateien senden soll. Die Doku für das ProSys hab ich leider nur in Hartware (altmodisch eingebunden zwischen zwei Pappdeckeln).

Ich bekomm immer einen Ladefehler wenn ich das Programm übertrag und dann ist die SPS im halt.

Ladefehler? Kannst du das Programm übertragen? Welchen Adapter verwendest du?

Grüsse, harrylask
 