Hallo,

ich habe eine Controllogix mit Devicenet, wo mehrere FUs und Flex I/Os angeschlossen sind.

An einem Flex IO (1794-ADN/B)habe ich eine digitale Eingangskarte (1794-IB32/A), eine digitale Ausgangskarte (1794-OB32P/A), und eine analoge Eingangskarte(1794-IE8/B).
Wenn ich dann die Eingänge im Scanner (1756-DNB) mappen will, werden die 8 Kanäle der Analogen Eingangskarte so gemappt, das Kanal 1 z.B. auf
1:I.DATA[82] Bits 0-15 und Kanal 2 auf 1:I.DATA[82] Bits 16-32 liegt. Genauso ist es mit den Kanälen 2-8.
Wie bekomme ich es hin, das Kanal 1 z.B. auf 1:I.DATA[82] Bits 0-15 und Kanal 2 auf 1:I.DATA[83] Bits 0-15 liegt. die anderen Bits bleiben dann frei.


mfg
marlob
 
Hallo,

als Info würde mir schon reichen, wenn ich weiss wie ich die Kanäle in RSLogix anspreche, ohne das ich die oberen bzw. unteren Bits maskiere.
Also für Kanal 1 Bits 16-32 ausblenden und für Kanal 2 Bits 0-16 ausblenden.
Gibt es da vielleicht einen Befehl für?
mfg
marlob
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit einem "BTD" bekommst Du die jeweiligen Bits nach Belieben verschoben, also beispielsweise so:
Code:
BTD 1:
Source: 1:I.DATA[82]
Destination: Wunschwort_1
Sourcebit:0
Destinationbit:0
Length:16

BTD2:
Source: 1:I.DATA[82]
Destination: Wunschwort_2
Sourcebit:16
Destinationbit:0
Length:16

Alternativ gibts noch andere Möglichkeiten:
-Beim Anlegen des Devicenetscanners (1756-DNB) als Datenformat INT statt DINT verwenden (kann leider nachträglich nicht mehr geändert werden)
-Kopieren aller DINT nach INT:
Code:
Befehl "COP"
Source:1:I.DATA[0]
Destination: Wunscharray[0]
Length:x
(Länge richtet sich nach Format des Ziels, sollen also beispielsweise 20 DINT nach 40 INT kopiert werden ist die Länge mit 40 anzugeben.
Source
 
Ergänzung:
möglicherweise kann das beim Mapping in RsNetworx gleich erledigt werden, geht dann nicht über "Automapping", muß von Hand gemappt werden, kann das aber hier nicht testen ob das auch mit diversen Karten an einem Flex I/O Knoten geht, geht auf jeden Fall wenn einzelne Knoten nacheinander folgen.
 
moin,

in begrenztem Maße kann auch direkt passend gemapped werden. Dazu musst du in deinem Devicenet File mit RSNetworx for Devicenet das automapping deaktivieren. Danach kannst du für jeden angeschlossenen Node ich glaub 4 verschiedene Mappings machen. Das wird bei Analog Ausgängen nicht reichen. Ich benutze ebenfalls immer den BTD im Controllogix Programm, das ist sehr easy.

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für eure Antworten. Ich habe jetzt entdeckt, das AB ein Tool mitliefert (Devicenet Tag Generator) welches mir die Umwandlungen passend ins Programm einfügt.

mfg
marlob
 
Das ist neu in der 16er Version, von Hand erzielt man ähnliches Ergebnis wenn man einen Userdefined Tag anlegt, dann kann man alle mögliche Datenformate hintereinanderpacken und kopiert das ganze darauf mit einem "COP", fertig. Nachteil (dürfte beim o.a. Tool gleich sein): geht nur Offline zu machen
 