Hallo,
ich habe vor kurzem in einem Flyer von RS-Online ein Beispiel zur Programmierung eines Nockenschaltwerkes mit einer Logo gesehen. Leider habe ich diesen Flyer nicht mehr. Vielleicht hat jemand von Euch noch diesen Flyer.
Allgemein: Ein Eingang soll einen Zähler hochzählen und abhänig vom Zählerstand sollen Ausgänge gesetzt werden.

Kann mir da jemand weiter helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@seeba: Immer aufs Schlimme :ROFLMAO: !

Peter: Ich habe zwar den Flyer nicht gesehen, aber da LOGO! keine Vergleiche beherrscht, geht das eigentich nur über mehrere Zähler (siehe Beispiel!). Natürlich kannst Du über logische Verknüpungen an den Ausgängen der Zähler auch Ausgänge bei zwei oder mehr Zählwerten setzen.

Gruß

Holger
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    25,3 KB · Aufrufe: 40
hallo,
wenn du die 12/24v version nimmst könenn i5 und i6 2khz, ansonsten können die eingänge nur 4hz was sehr langsam ist, bei 2khz kann man schon was machen, aber wunder darf man nicht erwarten.
 
Hallo,
die Geschwindigkeit spielt keine große Rolle da die Eingangsimpulse bei ca. 0,2Hz liegen. Es ist auch eine sehr einfache Anwendung, darum auch eine Logo und keine "richtige" SPS.
 
OK, ich revidiere mich mal: Logo! kann Schwellwerte, allerdings nur analog oder Frequenz.
Was ich meinte, war: Logo! kann keine mathematischen Vergleiche im Sinne von "Vergleich, ob Zähler zwei bei 3 steht". Das geht halt nur einmal pro Zählfunktion über Parameter.

Gruß

Holger
 