SAIA Burgess

poolcat

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wollte unter STEP7 V5.4 von einer SAIA Steuerung das Projekt als Sicherung runterziehen.
Leider geht die CPU dabei jedesmal auf STOP. Von SAIA kam die Aussage das das normalerweise nicht passiert.
Kennt jemand dieses Problem? Wie schaffe ich einen Abzug ohne STOP

Danke
Luigi
 
Hallo,
mit dem Siemensadapter auf den Profibus? Oder auf die normale Progschnittstelle?
Die Fehlermeldung wäre wirklich sehr hilfreich.
Thomas
 
Die Fehlermeldung im Index-Register 81400 des NTOS (Saia-OS) würde folgenden Inhalt haben "Halt on 36002" soviel ich weiß, Problem ist meineswissens eine Bug der XX7-Firmware da der M0-Flash (interner Flash der für das Speichern von XX7-Projekten zuständig ist) fehlerhaft angesprochen wird. Hast mal ne neuere oder ältere FW getestet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Programm im Hintergrund

Wie ich in Erfahrung gebracht habe, Programmierer wie auch von SAIA, muß im Hintergrund ein Programmchen laufen, das ich Mitte September bekommen sollte. Danach sollte ein Abzug ohne Fehlermeldung zustande komme.
Bin schon gespannt
LG
Luigi
 
Zurück
Oben