Moin moin,

nach langer Zeit mal wieder eine Frage von mir.

Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit, sich über das Internet mit einer MicroLogix 1500 zu verbinden?

Mein Problem ist, dass die Anlage um die es geht, in England steht und dass ich hin und wieder darauf zugreifen muss, da die Anlage schon recht experimentell ist.
Wir würden aber halt gerne die Telefonkosten sparen, da man per Modem doch immer recht lange braucht, wenn man etwas verändern möchte. Ausserdem ist es, dank der geringen Geschwindigkeit, auch eher schwer möglich, von fern zu überwachen, was die SPS da gerade so tut.

Ich habe nun das:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport-ar.html

und das:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html

entdeckt. Für mich klingt dass so, als könnte ich auf der einen Seite die SPS anschliessen und auf der anderen Seite ein Netzwerkkabel. So könnte ich dann durchs Internet und durch dass Firmennetzwerk unseres Kunden auf die SPS zugreifen. Glaube und Hoffe ich jedenfalls.

Hat jemand von Euch Erfahrungen mit soetwas? Oder vielleicht eine bessere Idee?


Eine weitere Möglichkeit wäre auch vielleicht, den Virtualisierungs-PC, der ebenfalls in der Anlage verbaut zu nutzen. Der hat natürlich eine serielle Verbindung zur SPS und ist ebenfalls im Netzwerk eingebunden. Die erste Idee war hier, per Remotedesktop die Kontrolle über den Rechner zu übernehmen und dann so auf die SPS zuzugreifen - dann bräuchte ich aber auchdie RSLinx und die RSLogix500 Lizenzen auf dem Rechner - und die möchte ich da eigentlich nicht drauf haben.

Ich hoffe mal, dass da jemand eine gute und vielleicht auf kostengünstige Idee hat.


Vielen Dank im vorraus...

Hauke Thomas




P.S.: Bei dem Anwendungsfall versteht es sich natürlich von selbst, dass die SPS nur dann mit dem Internet verbunden wird, wenn es wirklich gebraucht wird, denn sie steuert zu viele Sachen, die eine Menge kaputt machen könnten... *denkt mit Gänsehaut an die Wasserstoffventile*




edit: *gnarf* Jetzt habe ich natürlich gerade einen Thread, mehr oder weniger passend, zu dem Thema gefunden. Über Tips, Ratschläge und Erfahrungen würde ich mich aber trotzdem freuen.
 
Zuletzt bearbeitet:
dann bräuchte ich aber auchdie RSLinx und die RSLogix500 Lizenzen auf dem Rechner - und die möchte ich da eigentlich nicht drauf haben.

Nicht zwingend beides, RsLinx Gateway würde auf diesem Rechenr reichen, die Rslgx500 würde auf Deinem Rechner bleiben und das RsLinx auf Deinem Rechner würde sich mit dem RsLinx Gateway auf dem entfernten Rechner verbinden.

Von Rockwell gibt's natürlich Gateways, 1761-NET-ENI sollte das richtige Teil dafür sein.
 