Bosch CL200 - Befehlsatz

Kieler

Level-2
Beiträge
763
Reaktionspunkte
86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Mitstreiter,

verbringe meinen herbstlichen Samstag damit, ein Bosch Progamm nach Step7 zu portieren. Habe mir die AWL Quelle nach Excel importiert und bin jetzt am fummeln. Eigentlich ist alles ganz einfach, nur an einer Stelle bin ich unsicher.
Hier die Stelle :

E1.0 U B
A0.0 U B
E0.2 O B

UN B D.3 ??
UN B D.4 ??

SE C,T10
U B T10
M0.3 = B

Was fange ich mit der 4 und 5 Zeile an? Ist das eine Flankenauswertung? Wofür steht dann aber das D,3 bzw. D,4 ?

2h später ...

So jetzt habe ich schon gemerkt, daß in den D Bereich etwas aus dem Systembereich kopiert wurde.

L W S30,D ;Systembereich laden

Aber was ist jetzt in D3/D4 ? Vielleicht so eine Art Neustart ?


Wäre schön, wenn mir ein Bosch sehender weiterhilft.

Gruß aus Kiel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ybbs,

vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich hatte soetwas schon vermutet. Aber es ist doch besser es wirklich zu wissen als zu raten. Bei den Zeiten bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kannst Du mal sagen ob das paßt :
- L W K5.2,A = 5 Sekunden
- L W K120.3,B = 2 Minuten

Schon jetzt vielen Dank.
 
Kannst Du mal sagen ob das paßt :
- L W K5.2,A = 5 Sekunden
- L W K120.3,B = 2 Minuten
Passt beinahe. der 1. Wert ist OK, der 2. ist 20 Minuten.

Die Zahl vor dem Punkt ist der Zeitwert, die Zahl nach dem Punkt ist das Zeitraster.
z.B.
x.0 = x * 10ms
x.1 = x * 100ms
x.2 = x * 1s
x.3 = x * 10s

Falls erforderlich, kann mal sehen ob ich noch die Doku finde..
 