Hallo an alle,
ein Kunde von mir hat eine Steuerung Mitsubishi FXon-24MT.
Die Firma die das Programm ursprünglich geschrieben hat gibt es nicht mehr deshalb meine Frage: Ist es möglich das Programm aus der Steuerung auszulesen??
Da ich noch nie Mitsubishi programmiert habe bräuchte ich eure Unterstützung.
 
Ist generell kein Problem,
jedenfalls mit dem GX-Developer.

Wie das ganze beim GX-IEC-Developer Aussähe weiß ich nicht.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
wenn es die breite version ist, unter dem deckel links unten befindet eine 25 polige buchse, dazu brauchst du das programmierkabel und den gx developer, gibt es zusammen für kostengünstige 1000€:rolleyes:
 
hallo,
ja, aber ohne kommentare , wenn es nicht viel ist wäre programm neu schreiben günstiger, und das nehmen wo du soft und hardware für hast, übel wird die sache wenn die schnellen zähler und pwm ausgänge verbaut sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, du hast dann halt ein Mitsubishi-AWL-Programm vor dir,
mit sämtlichen Problemen die sich aus einem undokumentierten Programm ergeben.

Hab gerade mal probiert, geht sowohl mit GX-Dev und IEC-Dev.

Edit: Allerdings meckert der IEC-Dev mächtig rum, selbst bei einem Programm welches so definitiv schon Jahrelang tut.
Ergo: Lieber mit Developer anfangen.

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
@dietmar
Also um ehrlich zu sein:
1000€ für Software + noch nie was mit Mitsubishi gemacht ... vermutlich nicht.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
@ msb: ich glaube der serviceman hat keine soft und kein programmierkabel(preis 1000€) und keine erfahrung(obwohl das auslesen ist nicht schwer), aber hören wir mal was er eigentlich vorhat:confused:
 
Danke

Erst mal danke für die zahlreichen Antworten und Infos.
Werde dem Kunden mal das Angebot machen Software und Prog. Kabel selber zu kaufen und ich versuche dann den Fehler im Programm zu finden.
1000 Euro sind natürlich eine Stange Geld, dafür bekommt er bestimmt jemand der sich mit der Steuerung auskennt und gleichzeitig auch nach dem Fehler sehen kann.
Bin mal gespannt.
Weitere Infos folgen wenn ich eine Antwort habe.
Vielen Dank nochmals!!!!
 
Info

Habe mich gerade mit Mitsubishi kurzgeschlossen.
Zur Info: Zur Zeit gibt es ein Angebot Programmierkabel SC09, GX Developer und kleine Steuerung für netto 155 Euro.

Gruß Joachim
 
Das Kabel kostet alleine normalweise schon 114,00 Euro.
Ich habe das so wie vom Mitarbeiter durchgegeben bestellt.
Nennt sich: SX1S, Artikelnr.: 207659
 
hallo,
da bin ich gespannt was du bekommst:confused: also vor einem halben jahr war das kabel und programm bei 1050€.und ist das auch das sc09 mit adapter? ich habe nähmlich auch ein original sc09 kabel ohne adapter, nur auf rundstecker, aber schauen wir mal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist schon möglich,
in dem Packet ist die eingeschränkte GX-Developer-FX dabei,
die ist von Haus aus bedeutend günstiger.

Eingeschränkt ist imho aber ausschließlich, das halt nur Steuerungen der FX-Reihe programmiert werden könnne. Also keine Q, AnSH ...
Sonst ist das aber imho 100% die gleiche Software.

Sinn dieser Einstiegsangebote ist ja, das man im Grunde nur die Steuerung bezahlt,
die Software / Kabel gibts quasi als sehr günstiges Sahnehäubchen oben drauf.


Jetzt wo er das erwähnt, da hat mich Mitsubishi kürzlich angeschrieben.

Mfg
Manuel
 
IEC-Developer

Edit: Allerdings meckert der IEC-Dev mächtig rum, selbst bei einem Programm welches so definitiv schon Jahrelang tut.
Ergo: Lieber mit Developer anfangen.

Mfg
Manuel


Bei mir meckert der IEC-Developer nicht und ich hab schon einige FX-Steuerungen ausgelesen . Welche Version hast du denn im Einsatz ?
Wenn die Steuerung etwas älter ist , müsste das auch mit der alten Medoc-Version gehen . Es gab hier im Forum mal einen Link zu irgendeinem asiatischen Maschinenhändler , auf dessen Seite diese Medoc-Version zum Download bereitstand .
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@MajorutyOfOne
Hab ich jetzt die Problematik schon gefunden,
es waren Timer / Register / Merker ... verwendet,
die im IEC-Dev eigentlich in der Standart-Einstellung
der Compiler haben möchte ...

Kurzum, das Problem saß vor dem Rechner ...

Mfg
Manuel

P.S. Cooler Kommentar zur Änderung deines Beitrags ... :ROFLMAO:
 