Guten Morgen, nun ersteinmal ein Herzlichen Dank an alle die Mir geholfen haben meine AEG 030 ans Laufen zu bekommen. Es funzt, aber ein Problem habe ich noch, die Funktion eines Stromstossrelais bekomme ich einfach nicht mehr hin, aheb im Net schon viele AWL o.ä. gefunden aber keine funtz so richtig. Manche machen bei der Betätigung des Tasters dann eine wilde lichtorgel wenn ich zu lange drücke, manche krieg ich zwar eingeschaltet aber nach 5-10 mal drücken wieder aus, also eine Art Zufallsgenerator... Nur wie ist es Möglich Mit einem RS Glied, denn mehr habe ich bei der Anlage nicht zur verfügung... Danke

( ich weiss ist kein richtiger Prelltaster ...;) )
 
hab nur eine lösung mit zwei RS-gliedern parat :rolleyes:

Code:
 U     #input
 UN    #memory
 S     #output
 U     #input
 U     #memory
 R     #output

 UN    #input
 U     #output
 S     #memory
 UN    #input
 UN    #output
 R     #memory
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Nur wie ist es Möglich Mit einem RS Glied, denn mehr habe ich bei der Anlage nicht zur verfügung... Danke
Also dass die A030 nur ein RS-Glied zur Verfügung hat wage ich zu bezweifeln.
Davon kannst Du soviel programmieren bis der Speicher voll ist....
 
Ja das weiss ich, ich meine als Lösung nur ein RS Glied zu nutzen, genug davon sind vorhanden. Nur ich wüsste keine andere Lösung mit Gliedern,bzw. mit denen die zur verfügung stehen aber ich probiere deine lösung heute nachmittag aus. herzlichen dank... hoffe das es nicht wieder zur lichtorgel wird... danke danke
 
Hast du sowas schon mal probiert:


stromstosspa9.jpg


Gruß Joachim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
maßgabe war mit RS ... die xor-variante ist natürlich wesentlichst schöner und hier noch mal in kurz:

Code:
L I1.0
[I] FP M100.0[/I] //gibt es die bei der AEG 030?
XO Q1.0 
= Q1.0
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hiermit bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Vierlagig denn es klappt, die erste Schaltung seit einer Woche suchte ich nach einer schaltung die nicht wie ne Lichtorgel bei nicht Prellfreien Taster funzt, und nun klappt es, danke nochmal...
 