Guten Tag,

ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine OMRON SPS Model CJ1H-H CPU65 über Ethernet mit einem OMRON TouchPanel Model NS12 TS01-V2 verbinden, um die Steuerungs- und Überwachungsaufgaben darüber erledigen zu können.
Jetzt ist mein Problem, das ich einfach keine Verbindung zu Stande bekomme. IP-Adresse, Node und Routingtabelle ist auf beiden Geräten aufeinander eingestellt. Es kommt allerdings immer der Fehler das "Communication Error detected while downloading by the following cases:... MRES=05, SRES=1".
Die Bedienungsanleitung von Omron sagt dazu das es ein Kabeldefekt sein kann, was ich aber ausschließen kann, da verschiedene Ausprobiert wurden, die auch woanders funktioniert hatten.
Aufgefallen ist mir das es scheint, dass die Netzwerkadresse auf beiden Geräten scheinbar abweichen, die SPS scheint auf der 0 zu sein, ich aber das TouchPanel nicht entsprechend einstellen kann (lässt nur eine Einstellung zwischen 1 und 127 zu).

Hat hier zufällig jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß eine Lösung?

Über Antworten würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
 
Was ist das für eine Netzwerkadresse?


Zum Problem:
ich nehme an Du verwendest keinen Switch/Hub und dazu ein normales Patchkabel, ein Crossoverkabel bewirkt dann Wunder.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe es sowohl mit Switch als auch cross-overkabel versucht, beides hat nicht funktioniert.

Was die Netzwerkadresse (damit ist nicht die IP-Adresse gemeint) angeht, die soll laut Anleitung bei den Geräten, die miteinander kommunizieren sollen die gleiche sein. Aber die bekomm ich auf der SPS nicht eingestellt.

MfG

Edit: OK, habs hinbekommen. War eigentlich ganz einfach wenn mans weiß... man musste bei der SPS dem Netzwerkmodul noch zuweisen das es sich auf das Netzwerk ein verbinden soll (in der Routing-Tabelle)
 