Hi.

Wer kann mir helfen ein Lauer Wopit 550 an eine Vipa SPS anzubinden.
Ich nutze den Simatic Manager 5.2

Es soll ein Wert in die SPS geschrieben werden und dann dieser Wert wieder aus der SPS ins Touch Panel geholt werden.

Das erstellen der GUI-Seiten ist kein Problem. Ich bekomme nur die Kommunikation zwischen Panel über Profibus DP in die SPS und zurück nicht hin.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab selber bereits vor einiger Zeit ein paar Lauer WopIT´s an S7 Steuerungen (315er) angekoppelt. Bzgl. Profibusankopplung hab ich
mich nicht weiter damit beschäftigt, da du hier anders als bei Siemens-Panels nicht direkt auf Datenbereiche (DB´s) in der Steuerung ohne weiteres zugreifen kannst - nur reine DP-Kopplung via GSD-Datei möglich. Es gibt aber soweit ich mich erinnern kann einen Baustein für die S7 von Lauer, der via DP-Kopplung mit dem Lauer-Panel gekoppelt wird - hier wird dann quasi eine getunnelte Verbindung via Profibus vom Panel zur S7 aufgebaut mit der es dann angeblich doch möglich ist direkt auf DB´s zuzugreifen - das hab ich allerdings nie probiert.

Den MPI-Treiber und den S7 Ethernet-Treiber, der bei den Lauer-Panels dabei ist, hab ich bereits im Einsatz. Hier können direkt SPS-Datenbereiche addressiert werden.

Mfg
uncle_tom

P.S.
Lies dir halt mal den Abschnitt Profibus im Treiberhandbuch von Lauer durch, da ist eigentlich alles beschrieben - auch der S7 Hantierungsbaustein.
Das Handbuch bzw. die Help-Datei gibt es hier:

Link
http://www.systeme-lauer.de/download/wop/help/WOP_Treiber.zip
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Hilfe.

wir hatten einen Adressenproblem. Ein Anruf bei der netten Hotline von Lauer und das Problem war "gegessen".
 
Zurück
Oben