LOGO LOGO! Steuerung

SAM

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen!
bin an eine LOGO! (OBA5) dran und versuche einen NiCRNi Sensor an
Analog-Modul AM2 (OBA0) Anzuschließen.
Damit soll eine Temp.Anzeige realisiert werden.
Problem =>in der Beschreibung werden nur Sensoren von Typ PT100 benutzt!?
Kann ich überhaupt Sensoren vom Typ NiCrNi am LOGO! überhaupt anschließen und benutzen?
Gibt es dafür Beispiele?

Danke für die Antworten!:cool: :cool: :cool:

SAM
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
LOGO! NiCrNi

Hallo,

beim Sensor NiCrNi handelt es sich um ein Thermoelement das wie eine Spannungsquelle funktioniert. Allerdings ist die Spannung (Thermospannung) abhängig von der Temperatur und im mV- Bereich. Kann Dir nicht die genaue Spannung sagen, aber sie liegt wenn ich mich richtig erinnere bei etwa 75 mV bei der max.Temperatur von 1000°C.
Ein PT100 ist ein temperaturabhängiger Widerstand der bei 0°C 100 Ohm hat und seinen Widerstand mit größer werdender Temp. vergrößert. Etwa 150 Ohm bei 800°C wenn er dafür konstruiert ist.
Wie schon gesagt dafür brauchst Du einen Messumformer.

Achim

NiCrNi Thermoelement vom Typ K nach EN 60584, max 1400°C und etwa 55 mV
 
Zuletzt bearbeitet:
LOGO!Steuerung

-Danke an alle für die Tip`s.
Werde mich auf die Suche nach einem Messumformer machen!!:-D :-D :-D

Danke !
SAM
 