Problem mit Analogeingangskarte 231-1BD53:
Angeschlossen sind PT100 Sensoren die ich in Reihe mit 24V gespeist habe. In der HW Konfig habe ich die eingänge als 2-Draht PT100 Sensoren angelegt jedoch leuchtet immer noch die rote Lampe an den Eingängen.
Woran könnte das liegen? ich bin für jede Hilfe dankbar!
 
Du hast 24V an die PT100 gelegt?

Kannst du spaßenshalber mal die realisierte Schaltung hier kurz als Skizze darstellen?
 
Ja habe ich und zwar z.b. (3____0V-24V____Sensor___2) das steht so im Handbuch ist das nicht IO?

In welchem Handbuch hast Du denn das gefunden? Im mir bekannten VIPA-Handbuch (Download über deren FTP-Server: HB97D, Seite 6-25ff.) steht bei Zweileiter PT100 (Funktionsnummer 01h) sowas wie

1.Sensor an 2/3
2.Sensor an 4/5
3.Sensor an 6/7
4.Sensor an 8/9, 1 und 10 bleiben frei.

Die Versorgung des PT100 mit einem konstanten Strom übernimmt die Baugruppe selber.
Ich hoffe mal, Du hast die Baugruppe durch die 24V noch nicht abgeschossen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In welchem Handbuch hast Du denn das gefunden? Im mir bekannten VIPA-Handbuch (Download über deren FTP-Server: HB97D, Seite 6-25ff.) steht bei Zweileiter PT100 (Funktionsnummer 01h) sowas wie

1.Sensor an 2/3
2.Sensor an 4/5
3.Sensor an 6/7
4.Sensor an 8/9, 1 und 10 bleiben frei.

Die Versorgung des PT100 mit einem konstanten Strom übernimmt die Baugruppe selber.
Ich hoffe mal, Du hast die Baugruppe durch die 24V noch nicht abgeschossen

Das Hoffe ich auch, ich habe mit Vipa wegen dem Thema auch schon telefoniert ich hatte es uhrsprünglich auch so angeschlossen dann hies es ich müsse die sensoren extern versorgen! geraucht und gestunken hat bislang noch nichts!
 
Handbuch:!!!!!!!

Die analogen Eingabemodule bieten Anschlussmöglichkeiten für 2-Drahtund
4-Draht-Messwertgeber.
Bitte beachten Sie, dass die Messwertgeber extern zu versorgen sind.
Schleifen Sie bei 2-Draht-Messwertgebern eine externe Spannungsversorgung
in Ihre Messleitung ein. Folgende Abbildung soll den Anschluss
von 2- und 4-Draht-Messwertgebern verdeutlichen:
2-Draht-Anschluss 4-Draht-Anschluss

Was sagt man dazu?​


 
Handbuch:!!!!!!!​



Die analogen Eingabemodule bieten Anschlussmöglichkeiten für 2-Drahtund
4-Draht-Messwertgeber.
Bitte beachten Sie, dass die Messwertgeber extern zu versorgen sind.
Schleifen Sie bei 2-Draht-Messwertgebern eine externe Spannungsversorgung
in Ihre Messleitung ein. Folgende Abbildung soll den Anschluss
von 2- und 4-Draht-Messwertgebern verdeutlichen:
2-Draht-Anschluss 4-Draht-Anschluss

Was sagt man dazu?
Auch Ausrufezeichen und Fettschrift machen es nicht besser;) !

Du solltest Dich erstmal mit dem Unterschied zwischen Sensor und Meßumformer(Abk.MU; hier Messwertgeber genannt) vertraut machen.

Der oben beschriebene Absatz trifft auf MU mit 20mA-Ausgang zu, PT100 dagegen sind reine Sensoren welche in diesem speziellen Fall ohne MU direkt an die AE-Baugruppe angeschlossen werden können (wenn man weiß wie....;) ).
Blättere im Handbuch bis zu 6-25, lies alles ganz genau und schließ dann die PT100 nochmal neu an.

Viel Spaß!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke!!

Danke für die super Hilfe! Da ich meine Schaltung Uhrsprünglich so verdrahtet hatte und nur auf den Hinweis von Vipa Schweiz umverdrahtet habe, regt mich das gar nicht auf nein! :-x
 
Ne bei der Fa.Satomec ich wurde von Vipa DE dort hin weitergegeben!
Vipa ist IO!
Ich habe nur jetzt das Problem den Messwert auseinander zu nehmen um eine Ganzzahl zum berechnen zu bekommen!

Danke nochmals!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne bei der Fa.Satomec ich wurde von Vipa DE dort hin weitergegeben!
Vipa ist IO!
Ich habe nur jetzt das Problem den Messwert auseinander zu nehmen um eine Ganzzahl zum berechnen zu bekommen!

Danke nochmals!

Was meinst du mit Messwert auseinander nehmen?

Bei Pt100-Messung bekomst du als Wert direkt die Temperatur in
1/10 Grad.

z.B. 145,5° = 1455 (als INT)

also brauchst Du nur den Wert durch 10 zu teilen und du hast die Einheit in °
 
Zurück
Oben