Hallo,

wir arbeiten bei uns in der Firma normalerweise mit Siemens und Profibus-DP Feldgeräten. Nun sollen wir für ein Projekt alles in Rockwell realisieren. Meine Frage ist, ob es Gateways gibt, die mir ermöglichen Profibus-DP Slaves über eine Rockwell-SPS anzusteuern. Da wir für unsere Anlage eine Brennersteurung einsetzten BCU370, die nur PB und kein Controlnet unterstützt. Frequenzumrichter und dez. Peripherie sollten kein Problem mit Controlnet darstellen.
Kennt ihr solche Lösungen, die auch stabil laufen?
Vielen Dank.
 
Welche SPS hast du vor zu verwenden? Für eine Profibusanbindung gibt es bei Rockwell eigene Karten die man dazustecken muss, um Profibus-Teilnehmer über die SPS ansteuern zu können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da wir uns noch in der Projektphase befinden, habe ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt. Es geht darum erstmal einen Richtpreis zu ermitteln und ob es überhaupt möglich ist die Komponenten zu verwenden.
Ich würde eine Steuerung einsetzen, die adäquat zu einer S7-3152DP wäre.
 
Bei Rockwell wird zwischen den Programmen RSLogix500 und RSLogix5000 unterschieden. Logix5000 wird für CLX und CompactLogix verwendet. Eigentlich solltest du mit eine CompactLogix auskommen. Wenn du Controlnet verwenden willst, wäre dies die 1769-L32C (750k) bzw. die 1769-L35C (1,5MB). Die zweite Schnittstelle ist hier aber nur jeweils eine Serielle.

Die Profibuskarte wäre dann von Hilscher (1769-DPM)
 
Zuletzt bearbeitet:
Super, danke, sowas habe ich gesucht.
Wie hoch ist der Aufwand für einen einigermaßen erfahrenen S7-Programmierer ein Rockwell System zu programmieren?
Wäre eine Woche Schulung für das Handling ok, oder muss man da mit mehr rechnen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rockwell wird eigentlich in KOP programmiert. wenn du also schon S7 Kenntnisse hast, und daher das "wie gehts" im Griff hast, kann es durchaus sein, dass eine Woche ausreicht....
Profibus funktioniert bei der Simatic einfacher, da du bei Rockwell eine zusätzliche Software hast (Hilscher), wo du die Einstellungen vornimmst...

bezgl. CompactLogix und deren Komponenten kannst auch mal im internet schaun. Da gibts einen
CompactLogix Selection Guide
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo maccap

Hast du das Problem immer noch? Ich habe ein pdf doku von Rockwell gefunden, wo Sie den Umstieg von S7 auf Rockwell behandeln.

Für dich wäre sowas nicht verkehrt. Melde deine mail per PN, so kann ich es dir zukommen lassen.
 
Da wir für unsere Anlage eine Brennersteurung einsetzten BCU370, die nur PB und kein Controlnet unterstützt. Frequenzumrichter und dez. Peripherie sollten kein Problem mit Controlnet darstellen.
Ideal ist natürlich, direkt einen Profibus-Scanner in die CompactLogix zu setzen. Alternativ könnte man noch einen Anybus-X Gateway einsetzen (http://www.anybus.com/products/products.asp?PID=134&ProdType=Anybus X-gateway), wobei ich davon eher abrate.

Je nachdem, welche FU-Fabrikate Du einsetzt (sprich: wenn die Dinge nicht von Rockwell sind) kann es notwendig sein, DeviceNet statt ControlNet zu verwenden.

mfg Maxl
 