Hallo zusammen,

habe vollgendes Problem, will eine Anlage (Temperaturregelung) über das TD machen. Habe bis jetzt die Sollwerteingabe über Poti gelöst, will aber neu das über die F-Tasten oder Cursor-Taster des Panels machen.

Hat jemand von Euch sowas schon gemacht?

Gruss Smith
 
Hallo!

Hab dir hier mal ein Progi angehängt, bei dem ich es mit den Cursertasten gelöst habe. Soll und Ist werden im Display ständig angezeigt. Bei druck auf die Tasten AUF/AB wird die Solltemp entsprechend geändert. Je nach Differenz zwischen Soll und ist wird der Ausgang Q1 (Heizung) geschaltet.
Ich hoffe das ist was du suchst.
 

Anhänge

  • Temp mit Tasten.zip
    9,5 KB · Aufrufe: 260
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier findest du viele Tips für Siemens Logo.

Dort wird auch sehr oft das Thema Heizung angesprochen.
Selbst ich habe mit einer Logo und nem TD unsere Elektro-Zentralheizung in Kombination mit wassergeführten Ofen realisiert.
 
Auch mich würde Dein Programm interessieren, bin aber sehr wahrscheinlich zu doof die ZIP-Datei zu öffnen. WIN-ZIP erzeugt beim Öffnungsversuch die Meldung "ungültiges Archiv". WIN-ZIP Hilfe schlägt erneuten Download vor; bringt aber auch nichts. Siehst Du eine andere Möglichkeit, dass ich an das Programm herankomme?
 