Hallo zusammen,

kann mir vielleicht jemand helfen und kontrollieren ob diese LOGO Steuerung stimmt? Wäre sehr dankbar



Mit dem Taster S2 (Eingang I1) wird der der Temperaturgereglte Betrieb aktiviert.
Mit dem Taster S3 (Eingang I2) wird der Dauerbetrieb für dei Heizungsanlage aktiviert.

Wenn der geregelte Betrieb eingeschaltet wird muss der Temperaturfühler (Eingang I4) ein 1 Signal bringen.

Wenn die Heizung einschaltet wird ein anzugsverzögertes Zeitglied angesteuert, das Zeitverzögert die Ablüftung Q2 in Betrieb nimmt.

Wird die Heizung abgeschaltet, muss die Ablüftung 10s Nachlaufen.

Bei Dauerbetrieb läuft die Heizung und Ablüftung ohne Temperaturregelung.

P1 singalisiert gereglten Betrieb
P2 signalisiert Dauer Betrieb
P3 Betrieb Heizung
P4 Betrieb Ablüftung
 

Anhänge

  • Unbenanntw.bmp
    472,6 KB · Aufrufe: 63
Zuletzt bearbeitet:
hallo,
das programm wäre besser zu testen, aber na ja, der b007 ist eine ausschaltverzögerung, da sollte wohl eine einschaltverzögerung rein:confused:. oder besser hinter b004 eine ausschaltverzögerung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab es simuliert. Nur wenn ich den Stop Taster betätige sollte ja die Entlüftung nachlaufen, dass macht sie aber nicht, leider find ich den Fehler nicht???
 
hallo,
ersetze den b0007 durch eine speichernde einschaltverzögerung, vom ausgang der einschaltverzögerung gehst du über einen merker zum reset eingang der einschaltverzögerung.
wenn du den schaltplan hier reinstellst hätte ich den schon ändern können, ich habe aber keine lust das alles nachzumalen.
 