Es gibt den Ram Speicher, welcher so wie in meinem Falle mit einer Batterie gepuffert ist. und es gibt den Flash Speicher welcher keine Batterie benötigt und die Daten auch nicht verliert.
Warum werden trotzdem die Ram Speicher verwendet. Könnte ich in meinem Falle dien Ram Speicher durch einen Flash Speicher ersetzen?
Danke für die Antwort

Auszug aus DOKU:

Der Speicherbereich der Steuerung TSX 37-10/21/22 setzt sich aus zwei getrennten Bereichen zusammen:
• einem internen RAM-Speicher, der dem Applikationsprogramm dient und folgende Speicherkapazität hat:
- 14 KWorte bei der Steuerung TSX 37-10
- 20 KWorte bei der Steuerung TSX 37-21/22.
Im Fall der Steuerung TSX 37-21/22 kann der Applikationsspeicher auch durch eine PCMCIA-Speicherkarte mit 32 KWorten oder 64 KWorten vom Typ RAM oder FLASH EPROM erweitert werden.
• einem FLASH EPROM-Speicher mit 16 KWorten, der als Sicherungsspeicher (Backup) dient:
- Applikationsprogramm (max. 15 KWorte sind zur Speicherung des Applikationsprogramms reserviert),
- interne Worte %MW mit einer max. Anzahl von 1000 internen Worten (reservierter Bereich von 1 KWorte).

Sobald in der Mikro eine Karte gesteckt ist, wird das Programm in der Karte gesichert. Die Daten verbleiben im RAM der SPS, dieses ist batteriegepuffert, fix eingebaut und kann NICHT gegen ein anderes getauscht werden.

Hättest Du in der SPS einen Flash Speicher der ohne Batterie auskommt gehabt, (EPPROM) wäre das Programm NICHT verloren gewesen. Aus Deinen früheren emails geht die Artikelbezeichnung der Karte hervor, und daraus ist ganz klar, dass auch der Flash Speicher ein RAM mit Bateriepufferung ist.

Wird ein EEPROM verwendet, können meines Wissens dort auch Daten gesichert werden. Dazu müsstest Du aber den nicht geschützten Quellcode Deiner Anwendung habe.

D.h. beim nächsten RAM-Crash, geht das Spiel von vorne los.

LG
 
Hallo hubierich,

habe leider erst heute mal in diese forum gesehen und deinen beitrag gelesen. hab dir auch schon eine email mit infos zukommen lassen.
Ist die Steuerung schon zurück?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Gruß an Alle
Habe die Rechnung erhalten und auch bereits das Geld überwiesen. Ich hoffe also daß ich die SPS kommende Woche bekomme.
Frage: Ich nehme an das Programm wurde geschützt aufgespielt, kann ich etwas beschädigen , löschen oder sonstwie schädigen wenn ich versuche das Programm auszulesen?
Es ist ja nicht so daß ich Programmdiebstahl begehen will, aber ich möchte nur eine Reserve wenn´s Programm nochmals verloren gehen sollte.
Werde weiter berichten wenn SPS da ist.
Gruß Erich
 
Hallo
Habe meine SPS endlich zurückbekomen. Das BHKW scheint zu funktionieren, hab´sw aber noch nbicht endgültig Testen können, da die Erdgaszuleitung noch gemacht werden muß.
Hab´s mit Propan probiert, aber mein Regler liefert zu wenig Gas. Das Gerät ist kurz angesprungen und dann wieder ausgegangen.
Die SPS scheint jetzt zu funktionieren. Frage an die Könner: Wenn das Programm tatsüchlich geschützt aufgespielt wurde, kann ich was löschen oder kaputt machen wenn ich versuche mit Pl7 auszulesen?
Immerhin hat die Speicherkarte mit dem Programm über 1100.- Euro gekostet. (Den Preis will ich nicht kommentieren, jeder von euch weis ja was man davon halten soll. Ärgere mich aber immer noch wenn ich dran denke) Will ja gar nichts stehlen oder raubkopieren will mich nur für den Fall eines neuerlichen Programmverlußtes sichen.
Wenn das Gerät läuft werde ich wieder berichten.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Herzlichen Gruß Erich
 
Hallo
Kurz zum Abschluss:
Nach einigen Versuchen und Korrekturen funktioniert nun mein BHKW. Trotz allen Ärger den ich mit Enertec gehabt habe - Das von ihnen gebaute BHKW ist ein solides Gerät. Wenn der Service etwas besser gesesen währe könnte man das Gerät empfehlen.
Nochmals herzlichen Dank an alle, insbesonders MarkusP, die mir geholfen haben.
mfg
Erich (jetzt wieder obenauf)
 
Hallo
Vier Jahre ist alles gut gelaufen. Solange habe ich mich mit dem Thema SPS auch nicht mehr beschäftigen müssen. Gestern wollte ich meine Speicherkarte mit neuen Stützbatterien versehen. (Die neue Karte ist eine TSXMRPP128K und hat zwei Batterien eine Hauptbatterie CR 2330 und eine kleinere - steht AUX daneben - CR1225) Dies habe ich bisher jedes Jahr so gemacht.
Gestern nach dem Einsetzen - Lesen Tabelle Dialog nicht möglich und Schreiben Tabelle Dialog nicht möglich. Also Datenverlußt, gleiches Problem wie am Anfang.
Ich dachte die beiden Batterien währen mehr Sicherheit. Einsetzen der Batterien problemlos und zügig. Außerdem hatten die alten Batterien auch noch min. 3 V Spannung und das BHKW ist nach der Sommerpause vor 5 Tagen noch problemlos gelaufen.
Wie kann sowas passieren?
Mit Schmitt Enertec leider wieder das selbe. Um 09.00 angerufen - Besprechung Rückruf wurde in 1/2 Stde. angekündigt. Neuerlicher Anruf um 14.00 - Besprechung dauert noch Rückruf kurzzeitig angekündigt. Bis jetzt kein Anruf....
Ich bin jetzt soweit, daß ich überlege das BHKW als Bastlerobjekt zu verschleudern.
Hier noch mal DANKE an Alle insbesondere an MarkusP welche mir schon vor vier Jahren geholfen haben.
Herzliche Grüße aus Österreich
erich lehner
 
Nachhaltige Verluste

Hallo
Vier Jahre ist alles gut gelaufen...
Mit Schmitt Enertec leider wieder das selbe. Um 09.00 angerufen - Besprechung Rückruf wurde in 1/2 Stde. angekündigt. Neuerlicher Anruf um 14.00 - Besprechung dauert noch Rückruf kurzzeitig angekündigt. Bis jetzt kein Anruf....

Dass es die überhaupt noch am Telefon gibt ...
http://www.bhkw-infothek.de/nachric...hkw-hersteller-schmitt-enertec-ist-insolvent/

Ich bin jetzt soweit, daß ich überlege das BHKW als Bastlerobjekt zu verschleudern.
Hier noch mal DANKE an Alle insbesondere an MarkusP welche mir schon vor vier Jahren geholfen haben.
Herzliche Grüße aus Österreich
erich lehner

Was macht denn die SPS überhaupt? Vielleicht kann man ja einfach Neu schreiben, wenn es schon keine direkte Eile hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

damit wäre also das Spiel von vorne begonnen...

Das Problem mit den Speicherkarten und den Batterien ist leider ein leidiges Thema...
Wir schicken jedes Jahr an all' unseren Kunden vorsorglich kostenlos Speicherbatterien, wie uns scheint, ist das
die längst mögliche Periode, um sicher keinen Datenverlust zu erleiden. Und das, obwohl die Steuerungen bei uns
7/24 eingeschaltet bleiben Das kostet unsere Firma ein Vermögen. Aber besser, als die üble Nachrede, die ja auf uns sitzen bleibt.
Bei 4 Jahren hätte ich echt Bauchweh.

Bei den RAM-Karten hat es auch immer wieder Rückrufaktionen gegeben, Du müsstest nachfragen, ob Deine Karte ebenfalls
davon betroffen wäre. (kann aufgrund des Aufdruckes auf der Karte eruiert werden)

Bzgl. des Auslesens des Programms, könnte ich Dir nur anbieten, dass Du Dich bei mir meldest, vielleicht lässt sich etwas
machen.

Schönes WE
 
Mal andersrum gefragt,
gibt es Schaltpläne von dem Ding? Ich denke das die SPS sicher eine zentrale Funktion hat, aber soo kompliziert sollte das ganze nicht unbedingt sein. Sicher tut es weh, aber an dieser Stelle dann etwas geeignetes an Hardware zu verbauen, eventuell gleich eine Panelsps, statt einem kompletten neuen BHKW würde ich als zielführender ansehen.
Edit: Im übrigen sind wir hier beim alten Problem, der Kunde hat eine Anlage im funktionsfähigem Zustand, Ihm gehört also auch die Software, zumindest der vorhandene Stand und dann 1,1k für eine Speicherkarte? Heftig.

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo
Robiherb: Also ich denke die SPS steuert das ganze BHKW. man kann die gewüpnschte Leistung eingeben, es schaltet auf Notstrom um wenn das Netz ausfällt. Ich kann leider nicht beurteilen wie kompliziert das Programm ist, dazu bin ich zuwenig Fachmann. Eile hätts natürlich keine, da ich jetzt sowiso eine andere Heizquelle habe. (gewöhnlichen Gaskessel)
Markus: Ich habe ebenfalls jährlich Batterie gewechselt, die alten hatten auch noch mind. 3 V. Damit´s die Anderen welche noch mitlesen auch wissen.
Mariob: Komplette Dokumentation, Anleitungen und Schaltpläne vorhanden.
Dake für eure Hilfe und Interesse.
erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also,
wenn ich mir mal die Infos aus diesem Thread zusammenbrösele, es ist nicht wenig aber eben auch nicht viel, scanne die Pläne doch mal ein und schicke die dem Robi und mir, ich denke da kann er schonmal grob schauen ob und was machbar ist. Ich will die nur aus sportlichem Interesse.
Parallel dazu würde ich mal versuchen beim Hersteller drauf zu pochen das die Software mindestens auf Eprom kommt. Wenn das geht hast Du sowieso gewonnen. Dann gibt es ja noch die BHKW und Alternativenergieforen, wo man sich zumindest mal kundig machen könnte, das Problem scheint ja nicht ganz unbekannt zu sein.

Gruß
Mario
 
Hallo
mariob: Pläne einscannen ist zwar möglich, sie bestehen aber aus 63 Seiten, plus 38 Seiten Bedienungsanleitung (aus dieser könnte man ersehen welche Meldungen ausgegeben werden und welche Einstellungen möglich währen) Ich kann nichtmal abschätzen wie lange ein upload von dieser Datenmenge dauert.
Ich würde aber mal zur Info Bilder des Schaltschrankes und des BHKW einstellen. Geht das hier im Forum?
Verbaut sind von der SPS her: Grundgerät TSX3722, Analogkarte TSX DMZ 64 DTK, Analogkarte TSX AEZ 801 und 3x TSX AEZ 414.
Gruß
erich
 
Naja,
@erich, die BDE wird wahrscheinlich nicht vorrangig gebraucht, Du hast ja auch schon im Eingangspost die Bestückung schön aufgeschlüsselt, ich habe ansonsten mit BHKWs wenig zu tun. Dafür mit auch ein wenig Netzersatz. So glaube ich mal das für die Synchronisation mit dem Netz eine eigenständige Steuerung vorhanden ist, diese regelt dann auch den Motor selbst. Das "Drumherum", von Dir beschrieben, macht die SPS, also Start, Überwachung, Vorgaben, Logging etc.. Und das sieht man am besten im Schaltplan.
Ich könnte mal auf Arbeit schauen, was das für eine Steuerung unserer NEA ist, so wie ich mitgekriegt hatte ist das auch irgendsoein Standardteil, war letztens kaputt, aber eben erst nach 16 Jahren. Eventuell haben die auch was für BHKWs, das ist dann aber wieder das was ich für mich vermeiden würde.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich hatte mal eine Pdf Datei von der BDA und vom Schaltplan. Allerdings war das auf dem Computter der vor-vor- Generation. Aber ich glaube ich habe die alte HD noch Wenn ich die nochmals zum laufen bringe dann könnte ich euch diese Datei senden.
Brauche aber einige Tage, weil an meinem jetzigem Computer keine passende Schnittstelle zur HD vorhanden ist.
Gruß
erich
 
Hallo
Habe jetzt Bedienungsanleitung und Schaltplan als Pdf File. Wer kann dmait was anfangen und wohin soll ich sie senden?
Liebe Grüße aus Österreich
erich
 
Hallo,
danke für die PDFs, hmm das sieht genauso aus wie von mir beschrieben, Drehzahlregelung, Spannungsregelung und Synchronisation durch jeweils eigene spezialisierte Baugruppen, die SPS hängt mehr oder weniger nur hintendran und erledigt die organisatorischen groben Dinge. Kein Hexenwerk, viel Fleißarbeit.
Wenns nicht soweit wäre könnte man da hobbymäßig nebenbei was stricken, SPS Typ was am besten paßt und ein vernünftiges Panel dran, alternativ ne Panelsps, gegen die spricht dann aber der Aufwand der Neuverdrahtung. Das ganze gibt dann auch eine gute Fernüberwachung her....
Für eine kleine Firma die sich auf das Retrofit von solchen Dingern spezialisieren würde sicher ein kleiner Markt, sofern die Mechanik solide ist.

Gruß
Mario
 