Jetter Delta-CPU und AD8

BennoM

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das ist mein erster Beitrag hier, aber ich lese seit längerem schon mit und muß sagen das ist ein tolles Forum.

Nun zu meinem Problem:

An einer Maschine (Baujahr 1998 ) ist eine Jetter Steuerung mit einer Delta-CPU verbaut (+3 Servoregelerkarten). In der CPU steckt auf Steckplatz "Modul 1" ein A/D-Wandler Typ AD8.
Auf dem AD8 ist ein Anaolgeingang belegt, jetzt soll ich einen zusätzlichen Analogeingang in das Programm einbinden.

Also hab ich erstmal mit SYMPAS einen Programmabzug von der Steuerung gemacht. Außerdem hab ich mir die Handbücher für die CPU und den AD8 von Jetter runtergeladen.

Jetzt wollte ich mir im Programm anschauen wie der jetzige Analogeingang verarbeitet wird. Nur leider sind die im Handbuch angegebenen Register im Programm nicht verwendet.

Hat jemand Erfahrungen mit dieser CPU? Waren das früher (Baujahr 1998 ) evtl. andere Register für den Analogeingang?

Wäre sehr nett wenn mir jemand eine Tipp geben könnte.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Benno,
hast du dein Problem mittlerweile schon lösen können oder brauchst du dazu noch Hilfe (ich weiß, das Posting ist schon ein dreiviertel Jahr alt)?

Drain
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, hab das Problem mittlerweile gelöst.
Anscheinend gab es damals andere Register als im Handbuch beschrieben oder man kann/konnte die irgendwie ändern. Jedenfalls hab ich die entsprechende Stelle im Programm mit Programmstatus und viel suchen gefunden.
Aber danke der Nachfrage.
 
Zurück
Oben