Hallo,

ich hab vor eine Licht Steuerung mit einer Siemens Logo LONG 230 RCLB11 zu realisieren, die folgendes leisten soll:

- 5x Stromstoßschaltungen, 2x Treppenlichtschaltungen

Für die Stromstoßschaltungen zusätzlich noch eine Zentral-Aus plus eine Zentral-Ein Steuerung.

Ich hab bisher noch keine Logo programmiert, und hab da noch einige Fragen, die Stromstoß + Zeitschaltung sind ja schon als ferige Funktionen in der Logo drin, wie erstellt man am einfachsten für Zentral-Aus eine Funktion das bei lang gedrücktem Taster (egal bei welcher Tasterschaltung) alle Leuchten abgeschaltet werden, oder z.B. alle Leuchten Zentral-Ein über zweimaliges kurzes drücken des Tasters (egal bei welcher Tasterschaltung) ?

Eine Zusatzfunktion soll noch sein das beim gleichzeitigen drücken von zwei verschiedenen Schaltungen ein Schütz schalten soll.

Hab schon länger nichts mehr gemacht mit SPS, kann man an den Logo-Eingängen jeweils verschiedene Phasen anlegen, sollte doch gehen oder darf es nur eine Phase sein ?

Für ein paar Tipps dazu wäre ich dankbar !

Mfg, Jürgen
 
Hallo,

wie erstellt man am einfachsten für Zentral-Aus eine Funktion das bei lang gedrücktem Taster
Zeitfunktionen (Einschaltverzögerung)

alle Leuchten Zentral-Ein über zweimaliges kurzes drücken des Tasters
Zählfunktion

Hab schon länger nichts mehr gemacht mit SPS, kann man an den Logo-Eingängen jeweils verschiedene Phasen anlegen, sollte doch gehen oder darf es nur eine Phase sein ?
Handbuch:

Die Digitaleingänge der LOGO! 230 RC/RCo und des Erweiterungsmoduls
DM16 230R sind in zwei Gruppen aufgeteilt,
die jeweils über 4 Eingänge verfügen. Innerhalb
einer Gruppe muss an allen Eingängen die gleiche Phase
verwendet werden. Verschiedene Phasen sind nur zwischen
den Gruppen möglich.
Beispiel: I1 bis I4 an Phase L1, I5 bis I8 an Phase L2.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Asi-Bus vewenden ?

Hallo Sixtus,

noch eine Frage, die Logo hat ja diesen Asi-Bus, ist das ein reiner Zweidraht-Bus, wieviel kann man damit anfangen bzw. gibts Haustechnikkomponenten dafür ich würde gerne eine Art von Tastsensor in einer UP-Dose anschließen über ein 2x2x0,6 ist das möglich oder ist der Bus rein für SPS zu SPS geeignet ? (oder auch ein Relais ansteuern das in einem anderen Raum sitzt)

Mfg, Jürgen
 
die LOGO! kann afaik nur als ASi -Slave betrieben werden, es muss also ein externer ASi - Master vorhanden sein.

gruss, o.s.t.
 
Hallo,

ich hab jetzt die Zeitschaltungen auf Stromstoßbetrieb erweitert, also EIn/Aus, + Zeitschaltung.

Für alle dies interessiert hier noch mal die Logo-Datei + PDF.
 

Anhänge

  • Lichtsteuerung fertige Ausführung 3.zip
    26,1 KB · Aufrufe: 60
  • Lichtsteuerung fertige Ausführung 3.pdf
    36,6 KB · Aufrufe: 88